Вход

Просмотр полной версии : Задания для MasterSCADA 4D



Axelion
03.02.2025, 08:42
Здраствуйте я новичок в этой области. Подскажите есть ли программа Виртуального ПЛК для MasterSCADA 4D ну что бы его подключить виртуально к программе и настраивать ?

melky
03.02.2025, 08:53
купить какие-нибудь приборы с интерфейсами. Ну если для себя, то китайские платы с Modbus. Научиться все это настраивать, сохранять, управлять.

kondor3000
03.02.2025, 09:44
Здраствуйте я новичок в этой области. Подскажите есть ли программа Виртуального ПЛК для MasterSCADA 4D ну что бы его подключить виртуально к программе и настраивать ?

Ставите Codesys 3.5, запускаете вирт. контроллер WIN V3, в режиме слейв по ТСР/IP с IP адресом 127.0.0.1, слейв адрес 1, порт 502,
добавляете биты, регистры (адреса от 0 и выше), какие вам надо. В зависимости от адресов, можно эмулировать модули, панель оператора, другой ПЛК и опрашиваете его из MasterSCADA 4D по ТСР.
Мастером с IP адресом 127.0.0.2 можно сделать Скаду или ОРС сервер или другой вирт. ПЛК или конфигуратор панели СП3хх в режиме эмуляции.
Всё это на 1 компе и покупать ничего не надо.

Axelion
03.02.2025, 14:10
Спасибо попробую, а то ролик посмотрел где в CodeSys можно только смотреть сам контроллер, а привязывать нельзя было, но попробую как вы сказали

kondor3000
03.02.2025, 14:42
Спасибо попробую, а то ролик посмотрел где в CodeSys можно только смотреть сам контроллер, а привязывать нельзя было, но попробую как вы сказали

Вот видео ПЛК210 в режиме слейв, всё тоже самое, только контроллер заменить на виртуальный Codesys Control WIN V3, и IP поменять.
Версия у Овена 32 битная, поэтому без (64) и Овен клауд удалить из Таск-ов
Пример, по 4 регистра чтения и записи 81722 Соотнесение переменных 81723
https://rutube.ru/video/f39318e90d192f5637543559ac37d1db/

Подключение ПЛК к другой скаде, но смысл тот-же https://rutube.ru/video/1bdc658f7a45dee4286ecf4e80e2d574/