PDA

Просмотр полной версии : Пр200 и ПТ100



Frel28
30.01.2025, 15:09
проблема подключения датчика температуры PT100
Ставлю макрос на преобразование , выдает числа 1,88-1,88Е+02 и тд , что делаю не так?

kondor3000
30.01.2025, 18:03
проблема подключения датчика температуры PT100
Ставлю макрос на преобразование , выдает числа 1,88-1,88Е+02 и тд , что делаю не так?

Вероятно входы не переключили на сопротивление перемычками, по умолчанию стоит 4-20 мА
И ещё, с PT100 будет дикая погрешность +/- 15 градусов, рекомендуется PT1000, погрешность не более +/- 1.5 градуса .

Frel28
31.01.2025, 08:07
Это в программе задаю сопротивление, и на выходе из макроса такие выходы получаются.

kondor3000
31.01.2025, 08:41
Это в программе задаю сопротивление, и на выходе из макроса такие выходы получаются.

Вот скрин работы макросов Pt100 (от -50 до +250 градусов). Что вас не устраивает? 81666
Показания 2.52е+02 это 252 градуса, -5.08е+01 это -50.8 градуса

Frel28
31.01.2025, 09:06
Надо было перевести в целочисленное , спасибо.

kondor3000
31.01.2025, 09:10
Надо было перевести в целочисленное , спасибо.

Есть нюанс, в Лоджике нет Целых отрицательных чисел. Поэтому минус перевести не получится. Для этого, если надо
используют специальные макросы.

Frel28
31.01.2025, 09:41
минус не требуется , установка с горячей водой, единственное осталось сделать поддержание температуры на 80 градусах, но чтобы обратно включался на 7581667

melky
31.01.2025, 09:50
Есть макросы округления до Х знаков. Всегда ставлю, так как больше 1-го знака не требуется. Ну и на выходе всегда имею нормально отображаемое число для человеческого глаза и ума :)

Поддержание - есть в базе макрос Гистерезиса.

kondor3000
31.01.2025, 09:53
минус не требуется , установка с горячей водой, единственное осталось сделать поддержание температуры на 80 градусах, но чтобы обратно включался на 7581667

Тогда сравнивать надо на меньше 75 и больше 80, вам этого достаточно.
Вообще в менеджере есть макрос поддержания температуры с гистерезисом.