Вход

Просмотр полной версии : Продублировать мнемосхему с панели СП307 на ПК. Подойдет masterSCADA 3?



RabochiyAkk
15.01.2025, 13:51
Здравствуйте! Необходимо контролировать процесс и с помощью панели по месту, и из будки оператора с ПК. Т.к. версия панели расширенная, значит, можно подключить ее по Ethernet к ПК (порты заняты, на них находятся датчики и модули МК110). Но что-то не могу разобраться с тем, как настроить проект. В руководстве к панели есть пример с ПЛК и masterSCADA 4d, но наверное, это не совсем то. До этого опыта работы со скадами не было. Возможно, есть способы проще без скады. Если есть какие-нибудь видеоуроки хорошие или статьи, поделитесь, пожалуйста.

melky
15.01.2025, 14:11
а к чему у вас подключается панель? только к модулям в/в ?

RabochiyAkk
15.01.2025, 14:17
Да, без плк. На порте download находятся датчики давления на PLC мк110

melky
15.01.2025, 14:52
Ну смотрите сколько портов на панели. Вернее если правильнее, может ли она быть для кого-то мастером а для Scada слейвом.
Не знаю этих панелей, есть ли там такие вещи как VNC или WEB, типа чтобы просто компом к ней подключиться и видеть, что на ней происходит? Да и в любом случае, в Scada на ПК другое разрешение экрана.

RabochiyAkk
15.01.2025, 15:04
Web нет, к сожалению, да и VNC тоже нет. Нет необходимости копировать схему один-в-один, скорее просто сделать такие же органы управления как на панели, самое главное как-то получить доступ к органам управления на панели, чтобы можно было управлять с ПК процессом. Не понимаю, как подключить панель к скада по эзернету...

RabochiyAkk
15.01.2025, 15:05
Насколько я понимаю что если через езернет подключиться, то может быть слейвом для скады. Может неправильно понимаю, правда

kondor3000
15.01.2025, 15:07
Насколько я понимаю что если через езернет подключиться, то может быть слейвом для скады. Может неправильно понимаю, правда

Так можно и даже нужно в вашем случае. Все нужные переменные мастера отправить в слев регистры с помощью ФО (функц. области), можно даже группами, если адреса подряд. И скадой читать регистры из панели слейва.

RabochiyAkk
15.01.2025, 15:18
Cпасибище! Только как с помощью функциональной области отправить в слейв регистры?.. Не очень понятно. Этот получается на одной панели осуществимо? Я делаю, например второе окно? Или надо писать макрос? Объясните чуточку подробнее

kondor3000
15.01.2025, 15:26
Cпасибище! Только как с помощью функциональной области отправить в слейв регистры?.. Не очень понятно. Этот получается на одной панели осуществимо? Я делаю, например второе окно? Или надо писать макрос? Объясните чуточку подробнее

Например вы мастером читаете 30 регистров, с 4х0 по 4х29, создаетё ФО постоянно или раз в секунду 81328
копировать группу регистров начиная с адреса 4х0 в адрес PSW300, всего 30 штук.
Скадой читаете 30 регистров с PSW300 по PSW329

Визуализацию в скаде надо будет нарисовать свою, а регистры вы все получили, только вывести на визу.

RabochiyAkk
15.01.2025, 15:44
Сейчас попробую, спасибо, потом напишу - получилось ли

RabochiyAkk
17.01.2025, 16:01
Наверное начну с самого начала. Я может, глупость делаю или пишу, но что-то не могу сообразить никак как ко всему этому OPC подкрутить.
Настройки проекта следующие
81378

81379
Затем я (согласно вашей инструкции) создаю ФО. Копирую PSW300 по PSW302, где PSW300 - цифровой ввод, для задания уставки, PSW302 - вывод значений с датчика (все в макросе осуществляется). Так вот я эти 3 регистра копирую в адрес PSW304 (например), и затем буду обращаться уже к ним.
81380
Далее настраиваю opc таким образом. В узле ввожу IP
81381
Далее во вкладке устройство надо задать адрес. Но у панели получается его нет. Или как это осуществить?
81382
А потом уже теги. В моем случае это ввод значений PSW300 и вывод данных с датчика на экран PSW302. Но что-то я делаю неправильно, мне кажется
81383

RabochiyAkk
17.01.2025, 16:03
Например вы мастером читаете 30 регистров, с 4х0 по 4х29, создаетё ФО постоянно или раз в секунду 81328
копировать группу регистров начиная с адреса 4х0 в адрес PSW300, всего 30 штук.
Скадой читаете 30 регистров с PSW300 по PSW329

Визуализацию в скаде надо будет нарисовать свою, а регистры вы все получили, только вывести на визу.

И вот на третьей картинке наверное видно, у меня все регистры psw получается.... Так ли это вообще делается

kondor3000
17.01.2025, 16:47
И вот на третьей картинке наверное видно, у меня все регистры psw получается.... Так ли это вообще делается

Первый же скрин, панель мастер по Модбас, поставьте Модбас RTU. В настройке дисплея выберете PLC порт, тогда появятся регистры 4х

Смотрите видео, как настроить панель Мастер, вместо ПЛК вы читаете модули по PLC порту, ставите слейв адрес модуля, например 16 (адреса регистров модуля МВ110-8А с 0 по 47 ) всего 48 регистров.
https://rutube.ru/video/fa7a6d2ddd9762f1e9c8095597fe837d/
Как настроить Панель слейв, для скады, адреса регистров панели слейва начинаются с PSW256, адрес 256 (в моём примере 300) https://rutube.ru/video/91ee289acb18e0898ce2050e739e42a2/
Слейв адрес у панели по TCP/IP всегда 1, порт 502