Просмотр полной версии : ПР200. Настройка PID регулятора.
qwerasdf
08.01.2025, 21:17
Здравствуйте, при изменении интегрального значения, меняется дифференциальное значение на такое же, как интегральное. Макрос PID_1.
Сергей0308
08.01.2025, 21:28
Здравствуйте, при изменении интегрального значения, меняется дифференциальное значение на такое же, как интегральное. Макрос PID_1.
Вы предлагаете "лечить" по фотографии, в смысле, оригинальный подход, но боюсь, как бы лечение не затянулось, в смысле, если "пациент" умрёт, лечение станет бессмысленным, мне так кажется!
И за компанию - можете попробовать пару ПИД регуляторов для 3-позиционного регулирования.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38239&p=454516&viewfull=1#post454516
и мой (там перечислены ссылки)
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38239&p=454517&viewfull=1#post454517
Единственно, в моём исправьте одну константу с 1,2 на 1,0 - он и так работает хорошо, а будет лучше при сильных перерегулированиях (что в общем-то редкость).
Здравствуйте, при изменении интегрального значения, меняется дифференциальное значение на такое же, как интегральное. Макрос PID_1.
А поподробнее можно?
qwerasdf
09.01.2025, 20:03
А поподробнее можно?
ПР 200 работает в качестве погодного регулятора температуры отопления и управляет насосами. Не могу добиться коректной работы регулирующего клапана, при изменении интегральной величины, дифференциальное значение принимает значение интегральной величины. Из-за этого пидрегулятор неправильно работает. Не могу разобраться в чём причина.
Посмотрите на экране 4 привязку к строке ввода tD - там другая переменная - TI.
qwerasdf
09.01.2025, 20:51
Спасибо, всё получилось!