Здравствуйте.
Было бы неплохо сделать дискретные входы ПРок универсальными. Чтобы любая модель переваривала и переменку 220В, и 24В.
Может стоит впихнуть на плату съемные перемычки или дип-переключатели, перемыкающие гасящие резисторы на 220В?
Это добавило бы универсальности по применению, и уменьшило линейку приборов.

melky
30.12.2024, 17:57
И увеличило бы паленых ПРок :)

АРТ.Кар 64
30.12.2024, 18:39
И увеличило бы паленых ПРок

К "ба-бахам нам не привыкать"(Шутка)
Но гложет сомнение ....
Возможно ли тогда будет аналоговый ввод "перевести" в такой вот универсальный?

BETEP
30.12.2024, 23:16
т.е. у ТС нет понимания разницы между постоянкой и переменкой?

Kliper
31.12.2024, 00:28
По заводу перемычки делать разомкнутыми, и ничего не сгорит.
Аналоговые так "унивесалить" не надо, на то они и аналоговые.
Ветер, а у Вас нет понимания, что цепи обработки этих сигналов почти ничем не отличаются?

И в догонку:
Если это реализовать, то можно заводить на ПРки разнотипные сигналы без промежуточных реле.
Например у ПР-103 входы разбиты на три изолированные группы DI1...DI4, DI5...DI6, FDI1...FDI4.
Вот первая и/или вторая могут быть высоковольтными в произвольных комбинациях.
Все довольны)))

IVM
31.12.2024, 10:09
Здравствуйте.
Было бы неплохо сделать дискретные входы ПРок универсальными. Чтобы любая модель переваривала и переменку 220В, и 24В.
Может стоит впихнуть на плату съемные перемычки или дип-переключатели, перемыкающие гасящие резисторы на 220В?
Это добавило бы универсальности по применению, и уменьшило линейку приборов.

Такого точно делать не надо.

melky
31.12.2024, 10:45
Универсальные входы есть у многих ПЛК, аналоговые, дискретные и они же выходные, но в рамках одного напряжения. Говорить у кого или сами найдете?
Но 220 или 24 не видел ровным счетом ни у кого., потому что это вредно. Даже если с завода сделают отключенными, всегда придет время, когда человек переключит и забудет.

А вот по аналогии с этой штукой выпускать для 24В ПР но в закрытом корпусе было бы наверное полезно, но ведь не всем это надо.
https://aliexpress.ru/item/1005003522443215.html?sku_id=12000026160691144&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.c9142f0cyDU 2Ef

Правда мне они не понравились, можно сделать в гораздо меньших габаритах.

Например на 1, 2, 4 входа

Могу сказать, что Овену подобное не под силу. Как минимум у них примитивное производство пластиковых корпусов, либо оно отсутствует вообще. а для 220 надо закрытое устройство, а не подобное по приведенной ссылке от китайцев. И малогабаритное при этом.

Сергей0308
31.12.2024, 17:50
Универсальные входы есть у многих ПЛК, аналоговые, дискретные и они же выходные, но в рамках одного напряжения. Говорить у кого или сами найдете?
Но 220 или 24 не видел ровным счетом ни у кого., потому что это вредно. Даже если с завода сделают отключенными, всегда придет время, когда человек переключит и забудет.

А вот по аналогии с этой штукой выпускать для 24В ПР но в закрытом корпусе было бы наверное полезно, но ведь не всем это надо.
https://aliexpress.ru/item/1005003522443215.html?sku_id=12000026160691144&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.c9142f0cyDU 2Ef

Правда мне они не понравились, можно сделать в гораздо меньших габаритах.

Например на 1, 2, 4 входа

Могу сказать, что Овену подобное не под силу. Как минимум у них примитивное производство пластиковых корпусов, либо оно отсутствует вообще. а для 220 надо закрытое устройство, а не подобное по приведенной ссылке от китайцев. И малогабаритное при этом.

Тогда практически нет смысла делать входа типа универсальными, лучше добавить "набор" входов, дополнительно, с питанием 220В, в смысле, каждый использует ему необходимые, короче, мне кажется можно отказаться от входов на 220В, тем более при наличии таких приблуд!

melky
31.12.2024, 18:04
Так нет приблуд от Овен. Суть, приблуда должна занимать ширину штатного входа, быть изолированной со стороны 220В. Каким-то образом подключаться к ПР, не мешая тому, что стоит выше ПР на DIN рейке.

Не нужны наборы входов дополнительно к основным на 220В, но часто нужно контролировать 220В. В простом варианте устанавливается реле на 220В и заводится на вход 24В.
Была бы приблуда, ее бы покупали.
Но Овен не умеет делать малогабаритные устройства от слова ВООБЩЕ.

ASo
31.12.2024, 18:13
Но Овен не умеет делать малогабаритные устройства от слова ВООБЩЕ.
А зачем?
В данном случае - стоимость этой приблуды буде дороже промежуточного реле, при мизерном объёме выпуска. Кто возьмет?

melky
31.12.2024, 18:40
Вы видели сколько стоит колодка + реле ? реально считаете, что это будет стоить дороже?

ах да, у Овен будет, им же нахлебников кормить офисных :)

https://www.chipdip.ru/product0/8036593880?from=similar_product_auto

Если кто вскрывал такую штуку на 220В, тот поймет. А там и качество пластика выше, чем у Mayertec и размер гораздо меньше, электронные компоненты помещаются все необходимые и габариты гораздо меньше.
И кстати делаются тоже в Китае все том же :)

ASo
31.12.2024, 19:14
Вы видели сколько стоит колодка + реле ? реально считаете, что это будет стоить дороже?Да.


https://www.chipdip.ru/product0/8036593880?from=similar_product_auto

Если кто вскрывал такую штуку на 220В, тот поймет. А там и качество пластика выше, чем у Mayertec и размер гораздо меньше, электронные компоненты помещаются все необходимые и габариты гораздо меньше.
И кстати делаются тоже в Китае все том же :)

Кроме а) гальванической изоляции и б) надежности.
Не особо я доверяю СД сигналкам на 220В за 500р. Есть причины.