Здравствуйте!
Есть программируемое реле ПР200 которое связано с сервисом Owencloud через wifi-шлюз ПВ210.
Понятно, что шлюз подключен по wifi к роутеру в локальной сети с доступом в интернет.
В этой же локальной сети есть умная железка с Modbus RTU, подключена она к сети через шлюз Modbus-RTU/Modbus-TCP.
Возможно ли организовать опрос регистров этой железки с программируемого реле ПР200 через wifi-шлюз ПВ210? Получается что оба шлюза в одной сети видят и друг друга, но возможно ли через два шлюза связать устройства - хз.
И если при такой схеме не возможно, то как вообще это можно реализовать. Основная цель - передавать данные с этой железки в Owencloud.
Спасибо!
Если Ваша "умная железка" подключена к сети через TCP/RTU, значит её кто-то уже опрашивает?
Если нет и у ПР200 есть 2-й RS485, то подключите "умную железку" в этому порту напрямую.
Или через МКОН в режиме "Master в сети Ethernet/Wi-Fi – Slave в сети RS-485".
Если Ваша "умная железка" подключена к сети через TCP/RTU, значит её кто-то уже опрашивает?
Если нет и у ПР200 есть 2-й RS485, то подключите "умную железку" в этому порту напрямую.
Или через МКОН в режиме "Master в сети Ethernet/Wi-Fi – Slave в сети RS-485".
Да, она уже подключена к сети. Опрашиваю пока вручную с помощью подручных так сказать средств тестирования типа Modbus Tools, OPC серверов и тд.
Подключить железку к ПР200 напрямую к сожалению нет возможности, вот и пытаюсь найти варианты интеграции железки в общую систему…
А к тойже ПВ210 к выходу RS-485 можно подключить эту железку? Чтобы ПВ210 видела и ПР200 и "умную железку".
Сделайте разные Slave адреса и всё! Вам преобразователи TCP/RTU будут не нужны.
80334
можно до 32-х устройств подключить к ПВ210
Netadmin
26.11.2024, 15:23
если она бы имела 485 то можно было напрямую опрашивать шлюзом. а так в Ethernet вряд-ли без извращений.
В этой же локальной сети есть умная железка с Modbus RTU, подключена она к сети через шлюз Modbus-RTU/Modbus-TCP.
ну так шлюз нафик и напрямую ее к ПВ210. з.ы. если она далеко но внутри сети, то как бы два преобразователя RS485 - Ethernet <----> Ethernet - RS485
ну это лишние теньге.
В том-то и дело, что к сожалению устройство с Modbus RTU подключить напрямую в сегмент сети с ПР200 и ПВ210 нет возможности, далеко они, хотя и находятся в одной IP сети.
Схема такая:
Устройство_с_Modbus-RTU ----> Преобразователь_RS-485_Ethernet----->>>сеть_Ethernet(с доступом в Инет) c Wifi-Роутером<<<----ПВ210<---ПР200
Я думал может ПР200 как-то умеет через Modbus_TCP общаться с устройствами через ПВ210, но видимо нет...
Ко всей этой "схеме" объекта есть доступ через VPN на своём VDS с любого моего устройства (ПК, телефон..). В сети Ethernet есть Микротик и 4G модем Teleofis, но ни тот ни другой Modbus TCP не умеют ввиду ограниченной функциональности.
На VDS стоит Ubuntu, пока единственный вариант - поднять на нём OPC клиента, опрашивать железку и хз как-то закидывать в OwenCloud, накрайняк в телегу мониторинг слать.
Вот и думаю, как же попроще этот изврат можно организовать...
Тогда как один из вариантов, расширить слейв в ПР на то количество записываемых переменных которое качается из железки, они должны появиться в облаке и тогда уже можно написать прогу, которая будет читать модбас ТСР и по API записывать в облако, тогда данные железки будут и в облаке и в ПР
Собственно да, видимо только такой вариант колхозить... Спасибо!
У вас есть vds? Вкорячьте на нее RapidScada. Из платного потребуется Модуль авто управления, в ПР200 создадите переменные от другого устройства и будете в него слать переменные. В ПР будет нужен второй порт слейв. ПВ будет в облако забирать все данные. Базу данных ограничить одним днём.
Кроме порта слейв ещё и преобразователь.
Или как вариант драйвер OwenCloud вместо преобразователя что писал и по сценарию capzap. Перегонять из одного устройства в другое.
У вас есть vds? Вкорячьте на нее RapidScada.
Да, через vds (естественно с хостингом в РФ) и свой впн соединены все сети и устройства.
Единственный вариант получается. По Рапид скаде посмотрю, спасибо!
Пока кажется проще всего получать raw данные modbus на vds, обработать из как надо, а потом скриптом через curl закидывать в owencloud
Ну если есть время заниматься писаниной, то удачи, че уж там.
Всем добрый вечер!
Имеется ПР200, шлюз ПВ210(wi-fi).
Вопрос:
Почему, при подключении шлюза к WI-FI роутеру, к сети 4G, в облаке вылезает ошибка 255. А при подключении к сети 3G все норм передается?
Может где-то какие-то настройки надо сделать?
Предлагаю продолжить здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41483&p=466050#post466050
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot