PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210-03 + FESTO



NoobAlexPLC
18.11.2024, 16:17
Доброго времени суток, коллеги!
Являясь новичком в сфере автоматизации, столкнулся с такой задачей:
Есть пневмоостров FESTO, в состав которого входит блок управления CPX-CEC-C1. А так же, есть ПЛК210-03. К блоку управления я подключался с ПК (CDS V2) и у меня удалось управлять клапанами.
Могу ли я с помощью ПЛК210 управлять этим блоком по Modbus TCP? В моей голове это выглядит так: я с ПЛК210 по Modbus TCP работаю с памятью блока управления FESTO, далее, на самом блоке, считывая состояние записанных ячеек, реализую логику включения необходимых мне клапанов, т.е. блок будет выступать в роли "посредника" между ПЛК и клапанами.:cool:
Информацию на блок управления прилагаю.

Party3AH
18.11.2024, 17:12
В описании на CPX-CEC-C1 указано, что протокол Modbus TCP поддерживается, значит теоретически можно.
Если блок программируется в Codesys 2, то можно его сконфигурировать как Slave устройство, назначить регистры и управление клапанами через них.
Записывать эти регистры через ПЛК210, отправлять ему обратную связь какую-то.

Каких-то ограничений на первый взгляд не видно, если Вы уже программировали этот блок управления.

NoobAlexPLC
19.11.2024, 08:06
Если я правильно понял, то здесь у меня должна была быть возможность добавить Modbus TCP, но таковой я не наблюдаю.
80182

Party3AH
19.11.2024, 09:46
Если я правильно понял, то здесь у меня должна была быть возможность добавить Modbus TCP, но таковой я не наблюдаю.
80182

У меня не было опыта с программированием Festo, но для Овен ситуация в конфигураторе ПЛК аналогичная: чтобы подключить устройство с протоколом Modbus TCP через порт Ethernet нужно выбрать RS-232, так про крайней мере указано в мануалах, и это работает. Главное, потом выбрать режим "Modbus TCP" у устройства.

Вот рабочий пример для ПЛК160 Овен:
80188