Вход

Просмотр полной версии : Узнать ошибку modbus с СП307



amg
08.11.2024, 14:42
Имеется СП307-Б, по modbus подключены устройства разных производителей. С некоторых СП307 читает данные (с WirenBoard), но с одного никак (с ПЧ Kippribor).
Ни через "цифровой дисплей" ни через скрипты не удаётся получить данные.
Можно ли как-то узнать код ошибки команды read?
Через переходник USB-RS485 с ноута получается обмениваться со всеми приборами.
Или можно как-то организовать побайтовый обмен? Например отослать команду "02 03 D0 0B 00 01 CD 3B" и получить ответ в таком же виде?
Чтение, как видно из команды, с прибора с адресом 02, с регистра 53259, тип word.

kondor3000
08.11.2024, 14:48
Имеется СП307-Б, по modbus подключены устройства разных производителей. С некоторых СП307 читает данные (с WirenBoard), но с одного никак (с ПЧ Kippribor).
Ни через "цифровой дисплей" ни через скрипты не удаётся получить данные.
Можно ли как-то узнать код ошибки команды read?
Через переходник USB-RS485 с ноута получается обмениваться со всеми приборами.
Или можно как-то организовать побайтовый обмен? Например отослать команду "02 03 D0 0B 00 01 CD 3B" и получить ответ в таком же виде?
Чтение, как видно из команды, с прибора с адресом 02, с регистра 53259, тип word.

А в чём разница, между чтением с Панели и с ноута?
Там протокол другой или настройки сети не обычные? Либо на одном порту разные протоколы и настройки сети?

amg
08.11.2024, 15:00
Те же настройки 9600/без чётности/2 стопа.
Не понимаю в чём дело

МихаилГл
08.11.2024, 15:01
А и В меняли местами?

amg
08.11.2024, 15:08
Пробовал, тоже не помогло

kondor3000
08.11.2024, 15:10
Пробовал, тоже не помогло

Значит у вас при опросе с панели на одном порту разные приборы, с разными настройками сети висят.
На ноуте опрос ведётся только одного прибора.

EFrol
08.11.2024, 15:20
А какая у Вас модель ПЧ, а то я не найду такой регистр в таблице:
79926

amg
08.11.2024, 15:22
AFD-L022.21B

amg
08.11.2024, 15:31
Значит у вас при опросе с панели на одном порту разные приборы, с разными настройками сети висят.
На ноуте опрос ведётся только одного прибора.
Если на линии одновременно все (панель, датчики, частотник, usb-rs), то ноут ошибку выдаёт, а панель данные с датчиков показывает. Если отключаю панель, то ноут данные со всех читает, включая ПЧ

EFrol
08.11.2024, 15:35
Два мастера в одной сети??:eek:
Возьмите https://micro-pi.ru/terminal-1-9b-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-com-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/
прослушайте обмен между панелью и ПЧ.

amg
08.11.2024, 15:56
Возьмите
О! Спасибо! Искал такую прогу!
Команду шлёт верную, ответ идёт, разбираюсь в логах

amg
08.11.2024, 16:12
Ну ответ такой же, как и через терминал когда команду шлю.
Команда
02 03 D0 0B 00 01 CD 3B
Ответ
02 03 02 01 0A 7D D3

Но всё равно СП показывает 0.

МихаилГл
08.11.2024, 16:29
Ну ответ такой же, как и через терминал когда команду шлю.
Команда
02 03 D0 0B 00 01 CD 3B
Ответ
02 03 02 01 0A 7D D3

Но всё равно СП показывает 0.

Вы там dword случайно не поставили? Температура вроде 1 регистром идёт, а если поставили 2, то... Проверьте или скрин пришлите...

PS Ответ корректный:
https://rapidscada.net/modbus/

amg
08.11.2024, 16:32
Проблема что ответ с запозданием идёт.
С WirenBoard мгновенно, а Kippribor дольше, выставил у него (ПЧ) задержку времени ответа 0 - и вообще ответов не стало

МихаилГл
08.11.2024, 16:35
Так вроде в мастере ещё задержка в настройках соединения модбас выставляется...

amg
08.11.2024, 17:19
С задержками вроде разобрался, сейчас на каждый запрос есть ответ
запрос
02 03 D0 0B 00 01 CD 3B
ответ
02 03 02 01 22 7D CD
Т.е. ответ "01 22" пишу его в PSW300 (word), потом вывожу PSW300 на "цифровой дисплей" (word unsigned), а там нули.
Почему может быть так?

МихаилГл
08.11.2024, 17:23
С задержками вроде разобрался, сейчас на каждый запрос есть ответ
запрос
02 03 D0 0B 00 01 CD 3B
ответ
02 03 02 01 22 7D CD
Т.е. ответ "01 22" пишу его в PSW300 (word), потом вывожу PSW300 на "цифровой дисплей" (word unsigned), а там нули.
Почему может быть так?

Не используете ли вы ещё это psw300 где в панели? Рецепты там и прочее. Может тупо перезапись на 0 после чтения...

amg
08.11.2024, 17:25
Создал новый пустой проект, ничего больше в нём нет

МихаилГл
08.11.2024, 17:26
Там ставится галка: перестановка бит...? В настройках модбас...

kondor3000
08.11.2024, 17:32
Создал новый пустой проект, ничего больше в нём нет

Поставьте просто дисплей, адрес 4х 53259 и проверьте, что прочитает. Не забудьте поставить слейв адрес 2.
Или 3х 53259

МихаилГл
08.11.2024, 17:32
Поставьте просто дисплей адрес 4х 53259 и проверьте, что прочитает.

Мы не хотим простых путей. Через тернии к звёздам!

amg
08.11.2024, 17:44
В ПЧ такой настройки нет, в СП изменение этой настройки не влияет.
Но ответ без перестановки правильный. 01 0A это 266, как и должно быть, вот только СП не отображает.
Быть может ответ не в тот момент приходит?
Хотя судя по логам на каждый запрос сразу ответ.
Не пойму что СП не нравится в ответе.

amg
08.11.2024, 17:48
Поставьте просто дисплей, адрес 4х 53259 и проверьте, что прочитает. Не забудьте поставить слейв адрес 2.
Или 3х 53259

Так же нуль

amg
08.11.2024, 17:50
Причём в режиме 4х ответы идут как положено раз в 100мс, а если режим 3х, то ответов нет вообще.

МихаилГл
08.11.2024, 17:55
Причём в режиме 4х ответы идут как положено раз в 100мс, а если режим 3х, то ответов нет вообще.

Скрин дайте, что-то тут не то. Скрин настройки числового табло в СП.

kondor3000
08.11.2024, 18:00
Причём в режиме 4х ответы идут как положено раз в 100мс, а если режим 3х, то ответов нет вообще.

Может у него адреса смещены на 1 и читать надо 4х 53260 ? Или у вас стоит галка переставить регистры?
Тогда вы читаете 4х 53260 вместо 53259

МихаилГл
08.11.2024, 18:03
Может у него адреса смещены на 1 и читать надо 4х 53260 ? Или у вас стоит галка переставить регистры?

Так в сниффере число есть, а в индикаторе нет. И уже переставлять регистры пробовал... Что-то тут не то) Скрин... Скрин... Скрин...

amg
08.11.2024, 18:07
799327993379934

МихаилГл
08.11.2024, 18:14
А если DEC? А другие регистры читает нормально?

amg
08.11.2024, 18:22
А если DEC? А другие регистры читает нормально?

Судя по Terminal другие регистры так же читает и ответ приходит.
Но цифровое табло так же ноль показывает

kondor3000
08.11.2024, 18:23
А программа чтения у вас в ноуте так и работает?
Если да, то это она и шлёт запросы, а в панели порт просто висит.
Нужно всё перезагрузить, комп отключить, и панель напрямую к блоку.

МихаилГл
08.11.2024, 18:26
Unsign на Dec то поменяли?

amg
08.11.2024, 18:28
А программа чтения у вас в ноуте так и работает?
Если да, то это она и шлёт запросы, а в панели порт просто висит.
Нужно всё перезагрузить, комп отключить, и панель напрямую к блоку.

Программу Terminal запускаю только посмотреть что там в модбасе. Программа которая может слать команды в модбас не запущена.
И напрямую тоже пробовал. Сейчас опять всё лишнее отключил и ребутнул - не помогло

amg
08.11.2024, 18:29
Unsign на Dec то поменяли?

Да, пробовал и такой танец, хотя понятно что он бессмысленен.

МихаилГл
08.11.2024, 18:31
Стоп, а вы на чем проверяете, на реальной панели или в эмуляторе?

amg
08.11.2024, 18:31
Вот бы логи самой панели как-то увидеть, логи модбас

amg
08.11.2024, 18:32
Стоп, а вы на чем проверяете, на реальной панели или в эмуляторе?

на реальной панели, минус соединён

МихаилГл
08.11.2024, 18:37
Если бы были проблемы со связью, панель бы жутко тормозила...

kondor3000
08.11.2024, 18:38
на реальной панели, минус соединён

Минус чего к чему соединён?
Так в Онлайн эмуляторе панели попробуйте запустить, порт выбрать не забудьте.

EFrol
08.11.2024, 18:38
Порт PLC или Download?

Давайте глянем что у Вас в этом регистре?
79935

amg
08.11.2024, 18:41
Порт PLC или Download?

Порт PLC. Другие датчики по этому же modbus видит и управляет

amg
08.11.2024, 18:41
Минус чего к чему соединён?
Так в Онлайн эмуляторе панели попробуйте запустить, порт выбрать не забудьте.

Минус ПЧ к минусу БП, от которого запитана СП и другие устройства на modbus

МихаилГл
08.11.2024, 18:44
Минус ПЧ к минусу БП, от которого запитана СП и другие устройства на modbus

Для дискретных входов-выходов? Типа от внешнего источника питания?

kondor3000
08.11.2024, 18:45
Минус ПЧ к минусу БП, от которого запитана СП и другие устройства на modbus

И зачем вам минус ПЧ на минусе питания панели? Помехи собирать?
Тут наоборот надо отвязаться от ПЧ, а по RS485 ещё и резисторы 120 Ом поставить от помех.

amg
08.11.2024, 18:50
Минус чего к чему соединён?
Так в Онлайн эмуляторе панели попробуйте запустить, порт выбрать не забудьте.

Странно, но в онлайне заработало

МихаилГл
08.11.2024, 18:55
Странно, но в онлайне заработало

Может в панели ограничение на 40000 внешних регистров, как и на внутренние. Вроде там такой диапазон на внутренние... Попробуйте с ПЧ считать панелью регистры меньшего значения...

amg
08.11.2024, 18:56
Давайте глянем что у Вас в этом регистре?


100 в этом регистре

kondor3000
08.11.2024, 18:59
На преобразователе RS485 стоит 120 Ом на входе и нет минуса с ПЧ, вот Онлайн и работает. Отключайте минус и ставьте резистор.

amg
08.11.2024, 19:26
На преобразователе RS485 стоит 120 Ом на входе и нет минуса с ПЧ, вот Онлайн и работает. Отключайте минус и ставьте резистор.

Спасибо, завтра попробую, сегодня резистора нет

EFrol
08.11.2024, 19:28
100 в этом регистре

А сможете поставить 1000 через "Цифровой ввод"?
79936

amg
08.11.2024, 19:50
А сможете поставить 1000 через "Цифровой ввод"?
79936

Пробовал, не помогло

amg
19.11.2024, 21:12
Ставил 100 Ом - не помогло, без минуса.
К сожалению продолжать эксперименты не могу, уже отдал оборудование.
Всём спасибо за подсказки и уделённое время!