PDA

Просмотр полной версии : Отсутствует исходный код для данного объекта alarmmanager, 4.1.0.0 (intern)



yakimov_stas
07.11.2024, 17:52
Добрый день.
В группе тревог обозначил переменную через pointer, без значка ^.
При компиляции проекта были ошибки, которые я устранил добавив в конце переменной значок ^.
После этого проект никак не запускается, всплывает окно (во вложении).
Библиотека установлена, пробовал ее удалить и заново установить, но не помогает.
Как эту проблему можно исправить?

Евгений Кислов
07.11.2024, 18:20
Добрый день.


Как эту проблему можно исправить?

Путем устранения ошибок в проекте.
Выкладывайте проект - посмотрим, в чем дело.

yakimov_stas
08.11.2024, 15:01
Максимально все выкинул из проекта, но выложить могу только ссылкой (размер архива больше 50 мб):
https://files.ngenergo.ru/index.php/s/W8AcJ8CLfW8m3Ny

yakimov_stas
08.11.2024, 15:51
Проблему удалось решить.
Ошибка была в том, что один pointer не был объявлен в акте Init.