Просмотр полной версии : Подбор для емкостей
Добрый день. Прошу совета опытных людей. В общем суть такая есть 12 емкостей которые охлаждаются к 5 емкостям подключен трм 136 температура с обычных датчиков термосопротивления и клапан gidrolock есть задача переделать все это дело на контролер либо програмируемое реле что лучше выбрать? так понимаю для 12 датчиков температуры нужны 12 аналоговых входов? и 12 выходов аналоговых для установки клапана регулятора 4-20мв либо 0-10в
Сергей0308
25.10.2024, 14:35
Добрый день. Прошу совета опытных людей. В общем суть такая есть 12 емкостей которые охлаждаются к 5 емкостям подключен трм 136 температура с обычных датчиков термосопротивления и клапан gidrolock есть задача переделать все это дело на контролер либо програмируемое реле что лучше выбрать? так понимаю для 12 датчиков температуры нужны 12 аналоговых входов? и 12 выходов аналоговых для установки клапана регулятора 4-20мв либо 0-10в
У вас точно ТРМ136 с аналоговыми выходами 4-20мА(0-10В), в смысле, все регулирующие клапана со входами 4-20мА(0-10В), у этих клапанов есть название, маркировка, шильдик?
нет в данный момент стоит трм136 и клапана с управление по напряжению 24в то есть просто открылся и закрылся
Клапана тоже хотите поменять?
Если нет, то ПР200-220.3.0.0 + 2 ПРМ-220.3
Сергей0308
25.10.2024, 14:47
нет в данный момент стоит трм136 и клапана с управление по напряжению 24в то есть просто открылся и закрылся
Ну, если вам достаточно дискретного клапана, зачем же их менять, в смысле, усложнять и удорожать систему?
не достаточно. у нас часто идет переохлаждение так как в емкостях шампанское это критично поэтому руководство хочет переделать
Переохлаждение при полностью закрытом клапане?
У меня охлаждается (кристаллизуется) сгущенная сыворотка.
В рубашки подается ледяная вода +2 гр. через обычные клапана.
На указанной схеме реализовано ПИД-регулирование 12-ю емкостями.
Переохлаждения не происходит.
да клапана хотим поменять. у нас хладоноситель -5. и нужна разная температура по емкостям по этому часто где не нужна низкая там и происходит переохлаждение. пид регулирование не стоит
Но нужна ведь температура не выше цехового воздуха? Дискретных клапанов должно вполне быть достаточно. Но с применением ПИД, а не двухпозиционного регулирования.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot