Вход

Просмотр полной версии : Постоянно пропадает связь между СПК110 и МК110



ЮрийО
24.10.2024, 12:23
Добрый день!
Каждую секунду пропадает связь между СПК110 и МК110.
Пишет "Шина не запущена", потом ОК. И так далее
Скорость по порту 9600
ТАйм-аут ответа 1000 мс
Раз иногда связь поднимает, значит полярность не перепутана, так?
На других скоростях просто "шина не запущена"
Настройки в МК110 не меняли - заводской адрес 16.
Какие-то параметры связи надо поправить?
Подключиться напрямую к МК110 Configuratorом не могу - и СПК и МК находятся от меня в другом городе, подключаюсь к СПК110 удаленно.
Как "угадать" какие параметры связи зашиты в МК110 по умолчанию?

kondor3000
24.10.2024, 12:57
Добрый день!
Каждую секунду пропадает связь между СПК110 и МК110.
Пишет "Шина не запущена", потом ОК. И так далее
Скорость по порту 9600
ТАйм-аут ответа 1000 мс
Раз иногда связь поднимает, значит полярность не перепутана, так?
На других скоростях просто "шина не запущена"
Настройки в МК110 не меняли - заводской адрес 16.
Какие-то параметры связи надо поправить?
Подключиться напрямую к МК110 Configuratorом не могу - и СПК и МК находятся от меня в другом городе, подключаюсь к СПК110 удаленно.
Как "угадать" какие параметры связи зашиты в МК110 по умолчанию?

Кроме полярность не перепутана, больше сказать ничего нельзя, нужны скрины всех настроек в СПК. Шаблон или нет.
А так же какой модуль у вас точно, сейчас новые пошли, с маркировкой H/W 2.0

ЮрийО
24.10.2024, 13:20
уххх.. ребята.. мистика какая - то..
создал пустой проект с нуля....
Физически у меня на СПК110 на RS482 Port 2 подключен MK110_4DN_4R_TR. Пока он один в проекте, связь с ним стабильна.
Только я добавляю в проект на первый(!) порт СПК110 RS482 Port 1 прибор ТРМ138, как связь по порту 2 с МК110 начинает "плясать". то зелененькая, то коричневый треугольник. Смотрю при онлайн подключении в дереве проекта. Несколько раз уже попробовал..
добавил на порт 1 ТРМ138 - смотрю онлайн - Порт 2 начинает куролесить.
Убрал с порта 1 ТРМ138 - загрузил - на порту 2 все зелененькое

Ну то есть подключение/отключение в проекте одного прибора на RS485 Port1 влияет на качество связи по RS485 Port2 с совершенно другим прибором!
Глазам не верю... Или все на самом деле нормально работает и только в дереве проекта иконки отображаются неправильно?

ЮрийО
24.10.2024, 13:23
все на шаблонах сделано, модуль МК новый...

ЮрийО
24.10.2024, 13:44
Вот все настройки на одном скрине79580

ЮрийО
24.10.2024, 13:45
все с нуля, с пустого проекта, никаких "тонких" настроек не менял

kondor3000
24.10.2024, 14:07
все с нуля, с пустого проекта, никаких "тонких" настроек не менял

А почему в вас 1 и 2 порт, вы смотрели каким портам в СПК соответсвуют 485-1 и 485-2 ?
Это в Инфо СПК можно посмотреть.

ЮрийО
24.10.2024, 14:23
Смотрел.. все по порядку и на разъеме слева направо79581

kondor3000
24.10.2024, 14:38
Смотрел.. все по порядку и на разъеме слева направо

А в соотнесении переменных, вы хоть какую то переменную добавили? На обоих портах.
Надо добавить переменную и вынести её на поле программы, хотя бы про 1 штуке.

У вас вообще, хоть что то читается с модулей?

ЮрийО
24.10.2024, 15:07
Этого не было. Сейчас по вашему совету сделал. Связь с МК110 не наладилась ... также секунду есть, секунду нет...
Видимо что-то с новым/старым модулем МК110. Может надо как-то по особенному выбирать их из каталога..
Но как объяснить влияние друг на друга устройств, подключенных к разным портам - ума не приложу...

ЮрийО
02.11.2024, 22:19
Официальная тех.поддержка ф.ОВЕН не хочет подключиться к решению обозначенного в теме вопроса?
Проблема не решена и выглядит изумительной.
Модуль МК110 "новый HW2.0", ТРМ138В -старый, снятый с производства.
В какую сторону посоветуете "копать"?

In_Da_Cher_A
03.11.2024, 07:24
Официальная тех.поддержка ф.ОВЕН не хочет подключиться к решению обозначенного в теме вопроса?вы искренне думаете, что техподдержка 24х7 парсит мировой интернет в поисках проблем юзеров с оборудованием ОВЕН?
как говорится - Боже мой, да всем насрать (С)
на главной страницу сайта висит надпись - E-mail: support@owen.ru
вот туда и пишите.

In_Da_Cher_A
03.11.2024, 07:32
ну и пока вы не подключитесь конфигуратором НОВЫМ к НОВОМУ модулю, и не настроите его - что-то говорить бесполезно
в техподдержке вам скажут примерно то же самое
удалённо по фото никто лечить геморрой не будет
ну и надеюсь про разницу в прошивках старого и нового модуля вы уже знаете и соответственно попроавили проект, если ранее в проекте использовали соответствующие команды, которые новый не поддерживает
ну и про то, что в новом типа можно удалённо менять настройки сети, вы то же знаете

ЮрийО
29.11.2024, 12:34
Кому интересно - проблема решилась только кардинально - заменой модуля ввода/вывода. 80449 Оба модуля, если стоят в проекте по одному, то вполне себе рабочие. Но как только проект становится чуть больше чем один модуль, то зачеркнутый на изображении модуль начинает куролесить. Внешне разница в модулях конечно есть. но надписи одинаковые: и про "Новый конфигуратор" и про версию прошивки 2.0. Кривой модуль выпущен в 2023году, нормально работающий - июнь 2024. К сожалению тех.поддержка отказалась мне чем-то помогать. In_Da_Cher_A оказался совершенно прав. Сейчас, конечно, могут сказать, что кривой модуль - "китайская подделка" )))))

Sergey666
29.11.2024, 14:14
уххх.. ребята.. мистика какая - то..
создал пустой проект с нуля....
Физически у меня на СПК110 на RS482 Port 2 подключен MK110_4DN_4R_TR. Пока он один в проекте, связь с ним стабильна.
Только я добавляю в проект на первый(!) порт СПК110 RS482 Port 1 прибор ТРМ138, как связь по порту 2 с МК110 начинает "плясать". то зелененькая, то коричневый треугольник. Смотрю при онлайн подключении в дереве проекта. Несколько раз уже попробовал..
добавил на порт 1 ТРМ138 - смотрю онлайн - Порт 2 начинает куролесить.
Убрал с порта 1 ТРМ138 - загрузил - на порту 2 все зелененькое

Ну то есть подключение/отключение в проекте одного прибора на RS485 Port1 влияет на качество связи по RS485 Port2 с совершенно другим прибором!
Глазам не верю... Или все на самом деле нормально работает и только в дереве проекта иконки отображаются неправильно?

Так у вас у всех приборов адрес=16, какой работы на одном интерфейсе вы ожидаете???
А когда разные порты, то период опроса прибора надо смотреть (слишком часто стучитесь, не вывозит СОМ чаще 25мс).