Здравствуйте! Стоит ПЛК160, к нему по RS 485 подключено 26 кондиционеров. Соответственно в проекте 26 устройств universal modbus device.
При попытке прошить ПЛК вылетает с ошибкой. Если я удаляю пару устройств, т.е. остается только 24 modbus device'а, то все прошивается и работает.
Сталкивался ли кто с подобным?
С таким - нет. Я сталкивался с тем, что если конфигурация ПЛК большая, то проект загружается, потом у ПЛК отваливается связь и через секунд 20-30 можно подключиться и запустить проект.
Если там прям совсем жесть - то можно сделать свой опрос через библиотеки вручную.
Николай Суриков
19.10.2024, 13:40
Вероятно Вы превысили размер области ввода вывода. Если так, то пора переходить на обмен через библиотеку.
kondor3000
19.10.2024, 14:06
Здравствуйте! Стоит ПЛК160, к нему по RS 485 подключено 26 кондиционеров. Соответственно в проекте 26 устройств universal modbus device.
При попытке прошить ПЛК вылетает с ошибкой. Если я удаляю пару устройств, т.е. остается только 24 modbus device'а, то все прошивается и работает.
Сталкивался ли кто с подобным?
Проект можете выложить, для проверки.
Николай Суриков
19.10.2024, 14:16
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation/Plc_EvaluationIoMemory.pdf
In_Da_Cher_A
20.10.2024, 13:16
При попытке прошить ПЛК вылетает с ошибкой. прошить или загрузить проект в ПЛК? какая ошибка? по какому порту грузили?
26 UMD не пробовал, у меня максимум сейчас крутится порядка 20-21 на одном РС и другой проект 18 и 13, суммарно 31 UMD по двум РС
но там у меня алгоритмы не сильно упоротые, один-два аналога UMD, остальное битовые входа/выхода, без всякого сложного регулирования или работы с данными/памятью,
скорее последовательно-логическое управление типа SFC
проблем не было
Николай Суриков
20.10.2024, 14:04
И при чем тут количество UMD? Можно сделать 50 штук UMD и опрашивать каждым по два регистра WORD и будет работать, а можно сделать 2 UMD и опрашивать по 500 настроечных параметров например частотника и не будет работать.
Проверяйте размер области ввода-вывода.
Если 26 девайсов, и особенно если они однотипные, как и сказали выше (CS-CS, Николай Суриков) - проще через либы.
А если там некоторые временами штатно отсутствуют - то это не для конфигурации задача.