Просмотр полной версии : Нужно клонировать ПЛК150
Thunder210
17.10.2024, 06:17
Здравствуйте товарищи. Подскажите пжлст. Есть ПЛК150 с которого нужно перенести на новый ПЛК150. С помощью программы PLC_IO скопировал все файлы со старого в новый. Не заработало. С ИП320 нет связи и на верхний уровень данные не приходят. Не пинайте сильно новичок в этом деле. Может есть какой другой способ? Проекта на ПК нет.
Такой способ сработает только когда у этих ПЛК одинаковые таргеты (версии аппаратной прошивки).
Если это, условно ПЛК150 выпуска 5 летней давности и сейчасошний, то НЕ сработает.
Нужен исходный код программы, чтобы загрузить её в новый ПЛК (почему исходника нет? это ж должно быть частью договора в промке).
Thunder210, если исходника нет, то практичных два выхода:
- заново написать (самостоятельно или через подрядчиков)
- попытаться найти подрядчиков (или фирму или программиста или начальника фирмы)
- иногда исходники присутствуют в ПЛК и панели - к сожалению, не в данном случае
Обычно, даже если фирмы уже не существует (например, умер её основатель, он же директор), остались держатели исходника - программист, его начальник, наладчик...
Если программист сменился на фирме - он исходники оставляет начальству.
В "схеме" несколько человек - хоть кто-то да и найдётся.
Люди выполняли наладку, им оплачивали работу - сохранились договора, фамилии, телефоны не только руководства, но и исполнителей.
Т.е. можно попытаться найти напрямую или через кого-то обладателя исходника.
Владелец может потребовать оплату за исходник - или напрямую или в виде договора о наладке. Так, например, поступало моё начальство - вовремя исходник заказчик не потребовал - потом его продают в той или иной форме.
Thunder210
17.10.2024, 11:21
Спасибо за ответ. Старый ПЛК 2011г. Новый 2017г. Оба 150-220-А-М. На счет исходника я сомневаюсь, что он есть. Постараюсь найти конечно.
Здравствуйте товарищи. Подскажите пжлст. Есть ПЛК150 с которого нужно перенести на новый ПЛК150. С помощью программы PLC_IO скопировал все файлы со старого в новый. Не заработало. С ИП320 нет связи и на верхний уровень данные не приходят. Не пинайте сильно новичок в этом деле. Может есть какой другой способ? Проекта на ПК нет.
Проверьте свою PLC_IO
Вроде существовало две версии PLC_IO.
Первая - правильно читала файлы из ПЛК, но записывала с ошибками.
Вторая - правильно записывала файлы в ПЛК, но читала с ошибками
Sergey666
18.10.2024, 15:11
Здравствуйте товарищи. Подскажите пжлст. Есть ПЛК150 с которого нужно перенести на новый ПЛК150. С помощью программы PLC_IO скопировал все файлы со старого в новый. Не заработало. С ИП320 нет связи и на верхний уровень данные не приходят. Не пинайте сильно новичок в этом деле. Может есть какой другой способ? Проекта на ПК нет.
Все должно работать, копируйте и пишите файлы с помошью кодесис в ПЛК браузере.
Николай Суриков
18.10.2024, 17:23
Выложите PLCInfo старого и нового ПЛК. В 2011 и в 2017 годах с заводы выпускались плк с разными версиями прошивки. надо будет новый контроллер прошить на старую прошивку. Тогда все заработает.
Только при подключении к контроллеру на вопрос об загрузки прошивки отвечайте нет, чтобы не удалить загруженную программу в контроллере.
Thunder210
21.10.2024, 10:33
Выложите PLCInfo старого и нового ПЛК. В 2011 и в 2017 годах с заводы выпускались плк с разными версиями прошивки. надо будет новый контроллер прошить на старую прошивку. Тогда все заработает.
Только при подключении к контроллеру на вопрос об загрузки прошивки отвечайте нет, чтобы не удалить загруженную программу в контроллере.
79530
79531
Thunder210
21.10.2024, 10:41
Нужно прошиться значит на версию 2.14. Через сетевой кабель это можно сделать или только через СОМ порт? кабель прошивочный есть. Через преобразователь Uport 1150 МОХА получится прошиться?
Николай Суриков
21.10.2024, 11:23
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/09_Archive/plc1xx/plc1xx_2.14.0/
В архивах к прошивкам есть инструкции, как и что делать.
Только делайте все четко по инструкциям, а то следующая тема будет как оживить плк из-за неправильной прошивки.
Thunder210
21.10.2024, 17:19
Пробовал на работе через МОКСа прошиться- не получилось. Притащил прибор домой напрямую к материнской плате подключил и все прошло как по маслу. Завтра отпишусь о результате. Спасибо большое за помощь парни
Thunder210
22.10.2024, 06:02
79543 Теперь картина такая. При прошивке не стал форматировать. Связи по прежнему с панелью ИП320 нет. Программа PLC_IO вроде корректно работает. Например в local_addres.dat правил IP и MAC адрес все нормально прибор принял
Sergey666
22.10.2024, 13:16
Где файл DEFAULT.CHK???
In_Da_Cher_A
22.10.2024, 17:12
Где файл DEFAULT.CHK???если покопаться в записях форума, то кажется было кем-то упоминание, про соблюдение правильной последовательности переноса файлов. Если её нарушить, то Дефолт.ПРГ "затирает" Дефолт.СНК
что кажется и произошло
Thunder210
22.10.2024, 17:29
Точно файл Дефолт.СНК отсутствует. что-то я проглядел. Но я точно его копировал. Завтра попробую в другой последовательности и еще в старом плк отсутствует файл File1.dat может его удалить или не сыграет роли?
Thunder210
23.10.2024, 06:34
Докинул файл DEFAULT.CHK. Перезагрузил контроллер, проверил он записался. Подключил панель-нет связи. Удалил все файлы с контроллера и записал их в том порядке как на исходном ПЛК. Результат тот-же...7956279563
Докинул файл DEFAULT.CHK. Перезагрузил контроллер, проверил он записался. Подключил панель-нет связи. Удалил все файлы с контроллера и записал их в том порядке как на исходном ПЛК. Результат тот-же...
А кроме наличия связи с панелью есть ещё признаки, по которым можно определить наличие работающей программы в ПЛК?
Можно же пустым CodeSys подключиться к ПЛК, без записи программы.
При онлайн подключении должны меняться входы, выходы ПЛК, системные переменные, что там ещё можно увидеть.
Панель была слейвом?
Thunder210
23.10.2024, 07:19
Как вариант сходить на удаленный объект, подключить к ethernet. На арм оператора должны приходить данные
Панель подключалась по какому интерфейсу?
Thunder210
23.10.2024, 07:24
Не знаю слейв или мастер. 2 абсолютно одинаковых объекта (артезианские скважины). Пробовал панели местами менять- работают. ИП и МАК только разные естественно.
Thunder210
23.10.2024, 07:26
Панель подключалась по какому интерфейсу?
Подключалась по RS-485
Если меняли панели с разных объектов, то на живой объект и подкинуть другую панель. Не взлетит, как-то проверять порт. Так как вы файлы DEFAULT можете скопировать ну и остальные, требуемые для работы программы, соответственно можете что-то свое закинуть для проверки портов. А потом вернуть обратно записанные программы.