13.09.2024, 09:29
Здравствуйте!
Имеется панель оператора с уже работающим проектом. Панель - slave -устройство. Требуется
отправлять на печать ( при срабатывании соотв. бита, который уже настроен) содержимого
из окна печати, которое настраивается в конфигураторе. В документации к панели и справке
конфигуратора СП300 информации нет. Хотелось бы узнать метод подключения принтера (если возможно)
к панели оператора

petera
13.09.2024, 11:58
В 17 году пробовал один товарищ, у него получилось..
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=33747&d=1508384098

petera
13.09.2024, 12:00
ЗЫ
Вот https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31538&p=309841&viewfull=1#post309841

Ну и ...
Принтер должен подключаться только к порту Download
В проекте в настройках порта Download - Порт не используется

В настройках принтера (наверно это DIP переключатели)
Скорость передачи ТОЛЬКО 9600 и никакой другой!
Контроль четности - чет. (even)
Управление потоком - аппаратное ( не XON/XOFF)
Кабель для подключения
ДАННЫЕ передаются только в одну сторону - из панели в принтер, поэтому кабель "нестандартный"
панель --- принтер

2(RXD) --- 3(TXD) Данные (Сигнал из панели в принтер)
3(TXD) --- 8(CTS) READY/BUSY Готовность принтера (Сигнал из принтера в панель)
5(GND) --- 5(GND) Земля

Molkanzik
13.09.2024, 12:05
Благодарю, попробую через эмуляцию

petera
13.09.2024, 12:23
Благодарю, попробую через эмуляцию

В эмуляции работать НЕ БУДЕТ!!!

Панель печатает на матричном принтер, а эмулятор посылает данные диспетчеру печати Windows, а не напрямую в COM порт.
Из-за этого лист будет пустой

EFrol
13.09.2024, 12:59
Год назад уже моему товарищу удалось подружить СП307-Б/Р со Штрих-700 (https://shtrih-m-spb.ru/catalog/printer-chekov/chekovyy_printer_shtrikh_700_rs_svetlyy/?oid=7665), но через макросы.
Кстати, он же сваял прогу, которая опрашивает несколько панелей через ModbusTCP и формирует по шаблону страницу A4-го формата для печати на лазерном с графиками и т.д. Для развлечения - пойдет. Смысла ни какого нет.
Сейчас развлекается, устройством RS485 - RS232. Пытается Штрих-700 сделать ModbusRTU-ведомым устройством, чтобы с любого мастера можно было что-нибудь вывести, при желании.