PDA

Просмотр полной версии : Неисправности ПРМ-220.1



shishkin_a_s@mail.ru
02.09.2024, 23:51
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема.
Имеется ПР100 и ПРМ-220.1
Программа загружена, работает
Родные выходные реле щёлкают, входы отрабатывают. Но. Не работает (работает не правильно) выход DO1.
Замеряю напряжение между DO1 и COM (14й контакт) в выключенном положении
DO1 - напряжение 110В. При этом на выключенном DO2 - напряжение между DO2 и COM (тот же самый, общий для DO1 и DO2, 14й контакт) 230В - напряжение питающей сети.
Нагрузки на контактах нет. Вопрос к знатокам: трындец релюхе DO1? Или куда копать?

1exan
03.09.2024, 09:44
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема.
Имеется ПР100 и ПРМ-220.1
Программа загружена, работает
Родные выходные реле щёлкают, входы отрабатывают. Но. Не работает (работает не правильно) выход DO1.
Замеряю напряжение между DO1 и COM (14й контакт) в выключенном положении
DO1 - напряжение 110В. При этом на выключенном DO2 - напряжение между DO2 и COM (тот же самый, общий для DO1 и DO2, 14й контакт) 230В - напряжение питающей сети.
Нагрузки на контактах нет. Вопрос к знатокам: трындец релюхе DO1? Или куда копать?

Странный однако у вас способ измерения.
А если снять напряжение, отключить концы от выходов и померить сопротивление COM<->DO1 и COM<->DO2?

Cs-Cs
03.09.2024, 10:22
А что релюха коммутирует? А то вдруг она сдохла из-за стандартной ситуации - стартовых токов (вот мой пост про них (https://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp)).