Добрый день, друзья! Подскажите пожалуйста.
Если возможность подсоединить сторонние приборы, такие как, например счетчик электрической энергии или теплосчетчик, водяной счетчик и т.д. имеющие на борту интерфейс RS-485 и получать от него данные?
Есть ли у кого нибудь подобный опыт? Что думаете?

МихаилГл
21.08.2024, 03:24
Если у них по этому интерфейсу не модбас протокол, то вроде нет (это про овен лоджик если), а вот плк2хх или другие можно подключить, там только или руками писать обмен, или искать готовые примеры.

kondor3000
21.08.2024, 09:08
Для ПЛК2хх есть готовые библиотеки опроса разных счётчиков, на ПЛК110 тоже можно написать обмен.
Ни одна ПР такого не умеет, только обычный стандартный Модбас. Чтоб вы понимали, почти у всех счётчиков не стандартный протокол

melky
21.08.2024, 11:35
kondor3000 с чего бы "не стандартный" ? правильнее "не Modbus" а на счет первого утверждения не согласен, тот же МЭК61107 вполне себе стандартный протокол, только ПР его не умеет.

MasikSow
21.08.2024, 19:42
Вот как раз у меня проблема по этой же теме: Есть расходомер воды УРЖ2КМ с RS485, хочу подключить к пр200(для управления насосами), И самое главное нужно на HMI панель Weintek выводить общий объём перекачанной воды(показания с расходомера), и тут проблема.
На HMI панель выводится максимальное число 65535, если прикинуть, что в сутки качает 1500 м3, на долго не хватит.
Главное пр200 отправляет сетевую переменную с большим числом(например 65536), а на HMI панели уже уже приходит "0"
Подскажите что делаю не так?, как увеличить максимально отображаемое число на панели.

melky
21.08.2024, 21:46
Видимо использовать два регистра вместо одного

bayk
21.08.2024, 23:54
Вот как раз у меня проблема по этой же теме: Есть расходомер воды УРЖ2КМ с RS485, хочу подключить к пр200(для управления насосами), И самое главное нужно на HMI панель Weintek выводить общий объём перекачанной воды(показания с расходомера), и тут проблема.
На HMI панель выводится максимальное число 65535, если прикинуть, что в сутки качает 1500 м3, на долго не хватит.
Главное пр200 отправляет сетевую переменную с большим числом(например 65536), а на HMI панели уже уже приходит "0"
Подскажите что делаю не так?, как увеличить максимально отображаемое число на панели.

Зачем вы пишете одно и то же в разных темах. Уважайте других