PDA

Просмотр полной версии : ТРМ12 и Привод задвижки



Andrei Smirnoff
20.08.2024, 19:20
Помогите пожалуйста настроить ТРМ12-РР(Щитовое исполнение новое) для работы с приводом задвижки. Привод работает так, что подаётся напруга 220В на 1 или 3 контакт и он соответственно открывает или закрывает задвижку(20мм). Ход работы 90с. Датчик термоспоротивление трёхпроводный. Настроил все первоначальные настройки, выставил температурные пороги(Макс, Низ, и главный температурный показатель. Датчик видит, реле срабатывает но если температура уменьшается или увеличивается он не переключает реле, из-за чего и не меняется температура. Включал АвтоПИД, в итоге он просто висел в параметре и ничего не происходило(минут 5). Возможно это конечно всё элементарно, но я только начинаю смотреть оборудование ОВЕН, очень хотелось бы разобраться

In_Da_Cher_A
20.08.2024, 20:41
схему нарисуйте, что где куда подключено
и что у вас настроено в ТРМ через ОВЕН конфигуратор

Andrei Smirnoff
21.08.2024, 03:14
1,2 клемма - L,N. 1 Выход контакты 3 и 5 подключены к приводу задвижки. На 4 контакте выхода 1 фаза. На Входе 1 установлен датчик термосопротивления трёхпроводный.

Настроил:
in1 - TYPE(P100)
Out1 - Режим Холодильника, Sp(60), SpHigh(80), SpLow(30)
UALu - Unot - 90
И пытался настроить через АвтоПИД параметр, собственно точно так же Реле замыкалась между 4 и 5, и при необходимости обратно не возвращался уже контакт на 3 и 4

Тимур Назарбоев
21.08.2024, 09:12
1,2 клемма - L,N. 1 Выход контакты 3 и 5 подключены к приводу задвижки. На 4 контакте выхода 1 фаза. На Входе 1 установлен датчик термосопротивления трёхпроводный.

Настроил:
in1 - TYPE(P100)
Out1 - Режим Холодильника, Sp(60), SpHigh(80), SpLow(30)
UALu - Unot - 90
И пытался настроить через АвтоПИД параметр, собственно точно так же Реле замыкалась между 4 и 5, и при необходимости обратно не возвращался уже контакт на 3 и 4

Добрый день, ТРМ12 с модификацией "РР" управляет сразу двумя выходами, где 1 выход (3 4 5 контакты) работает на "больше", а 2 выход (6 7 8 контакты) работает на "меньше". Соответственно он будет замыкать контакты 4-5 и 7-8.

Andrei Smirnoff
21.08.2024, 22:04
Добрый день, я так понимаю из-за этого как раз и нет пункта out2? Потому что out2 копирует настройки out1 просто работает условно как out1.2 контакт?

EFrol
22.08.2024, 07:58
Добрый день, я так понимаю из-за этого как раз и нет пункта out2? Потому что out2 копирует настройки out1 просто работает условно как out1.2 контакт?

Да Вы верно понимаете. Но об этом в РЭ явно не сказано. РЭ видимо рассчитано для людей с двумя высшими образованиями.