FPavel
18.08.2024, 14:48
Доброго дня
Подскажите, пожалуйста, каким должен быть алгоритм подпитки теплосети при существовании двух возможных источников - водопровода и бака исходной воды.
Технологическую схему не выбираю и повлиять на проектировщика не могу, в ПЗ вопрос алгоритма не освещён.
78074
Имею
бак исходной воды (1000 л) с поплавковым регулятором уровня
сигнализаторы предельного верхнего LSH и нижнего LSL уровня воды в баке
датчик реле давления воды PS1 после объединения трубопроводов водопровода и из бака (перед насосной группой повышения давления)
датчик-реле перепада давления PDS на насосной группе
датчик-реле давления PS2 с дифференциалом (т.е. с нижним и верхним значением переключения) для запроса подпитки
электромагнитный клапан после насосной группы
насосная группа
управляющий прибор (ПР200), ко входам которого подключены все перечисленные датчики и исполнительные механизмы
Понятно, что датчиков реле перепада должно быть два (для каждого насоса), но это уже средства улучшения надёжности и, как говорил ранее, изменить не в моих силах.
На условной схеме не показал обратные клапаны и водоподготовку.
Пока выбираю алгоритм:
- из бака - только вручную от щита
- из водопровода - и автоматически и вручную.
Автоматически:
при снижении давления в обратном трубопроводе Т2 переключается датчик PS2
после прихода сигнала L от PS2 включается один повышающий насос (тут и ротация и АВР) и открывается электромагнитный клапан
датчик PS1 выполняет роль датчика "сухого хода" и в управляющей программе его сигнал по AND объединяется с сигналом перепада давления PDS на насосной группе и оба служат для диагностики исправности включённого насоса
после повышения давления в обратном трубопроводе переключается в состояние H датчик реле PS2 и по этому сигналу завершается подпитка
при превышении длительности работы насоса - диагностируется его неисправность
датчики уровня в баке используются только для сигнализации и в алгоритме подпитки не участвуют
Думал использовать датчик давления перед насосами для логического переключения источника - бак/водопровод ("сухой ход" = или LSL или PS1), но тогда отказываюсь от диагностики "сухого хода" - возможна недиагностируемая ситуация отсутствия воды в водопроводе и перекрытия крана от бака.
Получается, что не используется автоматическая подпитка из бака.
Рассматривал вариант с использованием PS1 как переключателя необходимости работы насосов - при достаточном давлении в водопроводе для подпитки только клапан открывается и нет "сухого хода", при низком - и клапан и включается насос и уровень LSL служит для "сухого хода".
Какие предпочтительные варианты алгоритма подпитки?
Подскажите, пожалуйста, каким должен быть алгоритм подпитки теплосети при существовании двух возможных источников - водопровода и бака исходной воды.
Технологическую схему не выбираю и повлиять на проектировщика не могу, в ПЗ вопрос алгоритма не освещён.
78074
Имею
бак исходной воды (1000 л) с поплавковым регулятором уровня
сигнализаторы предельного верхнего LSH и нижнего LSL уровня воды в баке
датчик реле давления воды PS1 после объединения трубопроводов водопровода и из бака (перед насосной группой повышения давления)
датчик-реле перепада давления PDS на насосной группе
датчик-реле давления PS2 с дифференциалом (т.е. с нижним и верхним значением переключения) для запроса подпитки
электромагнитный клапан после насосной группы
насосная группа
управляющий прибор (ПР200), ко входам которого подключены все перечисленные датчики и исполнительные механизмы
Понятно, что датчиков реле перепада должно быть два (для каждого насоса), но это уже средства улучшения надёжности и, как говорил ранее, изменить не в моих силах.
На условной схеме не показал обратные клапаны и водоподготовку.
Пока выбираю алгоритм:
- из бака - только вручную от щита
- из водопровода - и автоматически и вручную.
Автоматически:
при снижении давления в обратном трубопроводе Т2 переключается датчик PS2
после прихода сигнала L от PS2 включается один повышающий насос (тут и ротация и АВР) и открывается электромагнитный клапан
датчик PS1 выполняет роль датчика "сухого хода" и в управляющей программе его сигнал по AND объединяется с сигналом перепада давления PDS на насосной группе и оба служат для диагностики исправности включённого насоса
после повышения давления в обратном трубопроводе переключается в состояние H датчик реле PS2 и по этому сигналу завершается подпитка
при превышении длительности работы насоса - диагностируется его неисправность
датчики уровня в баке используются только для сигнализации и в алгоритме подпитки не участвуют
Думал использовать датчик давления перед насосами для логического переключения источника - бак/водопровод ("сухой ход" = или LSL или PS1), но тогда отказываюсь от диагностики "сухого хода" - возможна недиагностируемая ситуация отсутствия воды в водопроводе и перекрытия крана от бака.
Получается, что не используется автоматическая подпитка из бака.
Рассматривал вариант с использованием PS1 как переключателя необходимости работы насосов - при достаточном давлении в водопроводе для подпитки только клапан открывается и нет "сухого хода", при низком - и клапан и включается насос и уровень LSL служит для "сухого хода".
Какие предпочтительные варианты алгоритма подпитки?