PDA

Просмотр полной версии : 2ТРМ1 неисправность



Алексей83
26.07.2024, 13:36
Добрый день. Подскажите! Прибор 2трм1 индикация -ader-. Подключен датчик ПВТ100. На входных контактах, где подключен датчик, шунтирующие резистор черные-сгоревшие. При отключении датчика индикация становиться -LLLL. Я так понимаю вышел из строя 2трм1? Почему резисторы сгорели?

kondor3000
26.07.2024, 14:50
Добрый день. Подскажите! Прибор 2трм1 индикация -ader-. Подключен датчик ПВТ100. На входных контактах, где подключен датчик, шунтирующие резистор черные-сгоревшие. При отключении датчика индикация становиться -LLLL. Я так понимаю вышел из строя 2трм1? Почему резисторы сгорели?

Вероятнее всего коротнуло питание на датчике и вместо выхода 4-20 мА пошло +24 вольта. Или что похуже, коротнули на 220 В.
Резисторы 50 Ом попробуйте заменить, если повезло, то входы целы, если нет то блок в ремонт или на замену.

Алексей83
26.07.2024, 17:28
Спасибо! Будем менять трм. Резисторы, пусть не эталонные, но подкидывал- ситуация не меняется

Eugene.A
26.07.2024, 18:21
Если вы подкидывали резисторы, но не подключали датчики, то ошибка останется.
А резисторы могли сгореть из-за переполюсовки датчиков. Некоторые производители свои датчики защищают от переполюсовки встречно-параллельным диодом, или TVS диодом, не заботясь о том, что будет с прибором.
Особенно печально, когда шунтирующие резисторы находятся внутри прибора.

Ollema
27.07.2024, 07:37
индикация -ader-

Это означает, что погорели не только шунтирующие резисторы. Нести в сервис.