Просмотр полной версии : Защита от КЗ ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02]
super100
16.07.2024, 15:48
Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.
Сергей0308
16.07.2024, 16:04
Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.
Автоматический выключатель не защитит от К.З., применяются специальные быстродействующие предохранители.
Короче, ТТР вам зачем, Вы ШИМ хотите применить?
И, Вы не тот тип ТТР смотрите, в смысле, вам достаточно таких:
https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2
для нагрузки 19 А.
Короче, я такое бы предпочёл:
77342
77338
Радиатор не забудьте прикупить и пасту!
77341
77340
Eugene.A
16.07.2024, 20:18
Если у вас ТЭН на 220В, включайте реле в разрыв нуля, а не фазы, т.к. обычно ТЭНы при выходе из строя замыкаются не накоротко, а на землю.
По самые по...
17.07.2024, 13:54
Нигде не нашел в описании о защите твердотельных теле ТТР HDH-xx44.ZD3 [M02] (KIPPRIBOR) от короткого замыкания в нагрузке. Поможет ли автомат? И насколько они надежны в эксплуатации? Работаю с реле на 19 А, 380 В. Нагрузка ТЭН.
Ищите для своего реле параметр: Максимальный импульс тока во включенном состоянии (≤ 10мс).
Обычно приводят: 880 А, 1200 А, 1600 А.
Вот вам и условия для подбора быстродействующего плавкого предохранителя.