Просмотр полной версии : Датчик температуры и датчик давления воды
Diminator
15.07.2024, 13:23
Имею старое оборудование ICP CON, питание 24в на входе контроллер принимает 0-10в
Посоветуйте датчик давления воды от 0 до 10 бар с выходом 0-10в и датчик температуры примерно от -20 до +50 выход 0-10в
как вариант:
1) ПР103-24.1610.06.1.0 (https://owen.ru/product/pr103) и Owen Logic = 18'960руб;
2) Преобразователь давления (https://owen.ru/product/datchik_preobrazovatel_izbitochnogo_davleniya_PD10 0_dlya_nasosov_kotelnykh_vodosnabzheniya);
3) Термосопротивление с коммутационной головкой (https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_kommutatcionnoj_golov koj) с гр. Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.;
4) пару блоков питания 220 - 24.
In_Da_Cher_A
15.07.2024, 16:11
как вариант:
контроллер принимает 0-10в
человек не хочет менять контроллер
0-10В сейчас предложит только китай, либо какая-нибудь казахстанская ВИКА
Преобразователь избыточного давления PPT10 0,5% 0-10Бар 0-10В G1/4 Mini 4-pin ONI от ONI (IEK)
с температурой будет сложнее, но скорее всего надо ставить преобразователь
Аналоговый нормирующий преобразователь 0-10 В в 4-20 мА/4-20 мА в 0-10 В, "Тракт АНП-001".
Сергей0308
15.07.2024, 16:17
Можно унифицированный токовый выход(4-20 мА) нагрузить резистором номиналом 500 Ом, короче, напряжение диапазона 2-10 В устроит?
Можно поискать с выходом 0-20 мА(такие бывают), тогда при такой же нагрузке напряжение составит 0-10 В.
контроллер принимает 0-10в
человек не хочет менять контроллер
а я и не говорил, что надо менять контроллер, который уже установлен...
ПР103 лишь для того, чтобы преобразовать входные сигналы в нужные (0-10В).
In_Da_Cher_A
15.07.2024, 16:44
а я и не говорил, что надо менять контроллер, который уже установлен...
ПР103 лишь для того, чтобы преобразовать входные сигналы в нужные (0-10В).тогда уж "сгорел сарай, гори и хата" сносить всё начисто
Сергей0308
15.07.2024, 16:55
Я бы предпочёл 2ТРМ0:
https://owen.ru/product/2trm0
Он практически любые датчики поддерживает, да ещё и показывает, а контроллер с него по сети пусть показания считывает, в смысле, прибор(2ТРМ0) с RS485!
77312
а контроллер с него по сети пусть показания считывает, в смысле, прибор(2ТРМ0) с RS485!
так в ТЗ как бы нет присутствия RS485 на контроллере...
а если бы был, то МВ110-224.2А был бы вполне по теме, да и дешевле, НО, конечно, с нюансами.
Сергей0308
15.07.2024, 17:57
так в ТЗ как бы нет присутствия RS485 на контроллере...
а если бы был, то МВ110-224.2А был бы вполне по теме, да и дешевле, НО, конечно, с нюансами.
В смысле, дешевле, не правда ваша, в два раза дороже, менее удобный(внешние шунты) и функциональный, в смысле, не показывает.
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485/price
В смысле, дешевле, не правда ваша, в два раза дороже, менее удобный (внешние шунты) и функциональный, в смысле, не показывает.]
Согласен, что по сравнению с ТРМ и наличием RS485 на борту основного контроллера МВ дороже в два раза...
Я то про сравнение стоимости ПР103 и МВ.
НО зато это ПР довольно стабильно будет выдавать (AO=0-10V) на основной контроллер (совсем, конечно, не со всеми типами ТС, но о том я уже написал).
In_Da_Cher_A
15.07.2024, 20:12
а что у нас с метрологией в ПР103?
а что у нас с метрологией в ПР103?
а сие было заявлено в ТЗ? :cool:
Сергей0308
15.07.2024, 20:41
Я уже где-то писал, что всё что явно не указанно в Т.З. исполнитель волен сам решать как сделать, я обычно делаю или как мне проще или как я считаю правильно!
И к кому претензии, если Вы сами этого не указали?
Это только на первый взгляд даже подробное Т.З. кажется однозначным, в смысле, при реализации всплывёт много не оговорённого!
Diminator
15.07.2024, 20:49
Можно унифицированный токовый выход(4-20 мА) нагрузить резистором номиналом 500 Ом, короче, напряжение диапазона 2-10 В устроит?
Можно поискать с выходом 0-20 мА(такие бывают), тогда при такой же нагрузке напряжение составит 0-10 В.
2-10 отлично. Только не знаю как его нагрузить 500 Омами.
kondor3000
15.07.2024, 21:38
2-10 отлично. Только не знаю как его нагрузить 500 Омами.
Параллельно входу 0-10 В поставить 500 Ом (на нём будет при 20 мА ровно 10 В и при 4 мА ровно 2 В ), на вход подать сигнал 4-20 мА с токового датчика.
Сергей0308
15.07.2024, 21:38
2-10 отлично. Только не знаю как его нагрузить 500 Омами.
У Овена так обычно и делается в смысле и на модулях аналогового ввода и на всех ТРМ-ах ставится внешний шунт, в смысле прецизионный резистор!
Только на последних модификациях ТРМ-ах пошли встроенные шунты и переключатель!
https://owen.ru/pricelist
77320
In_Da_Cher_A
16.07.2024, 00:44
а сие было заявлено в ТЗ? :cool:ну я привык изначально иметь дело с серьёзной техникой, а не колхозить автомат проветривания бабушкиной теплицы, поэтому я предполагаю, что это в базе, а иначе зачем вообще делать всё это?