Стоит задача ПИД регулирования температуры зон нагрева экструдера. В настоящий момент на 12 зон стоят 12 ПИД регуляторов ОВЕН ТРМ10. Возможно реализовать данную задачу на базе одного ПЛК210? Уйти от ОВЕН ТРМ10 и сделать 12 программных блоков ПИД регулирования на ПЛК210? Справиться ли он с такой задачей? Или лучше рассмотреть вариант с 8 канальным ПИД-регулятором ОВЕН TPM148 и управлять им по RS-485 от ПЛК?

ASo
07.07.2024, 22:48
Справится без проблем. ПИД - это не ресурсоемкая задача. Справятся даже ПЛК1хх.
Только:
Если задачи можно решить на стандартном параметризуемом, а не программируемом оборудовании - ее надо решить на параметризуемом оборудовании.
И зачем в связке с ТРМ ПЛК? Там часто меняются параметры зон нагрева? Тогда лучше панель с рецептами.

EFrol
08.07.2024, 07:31
А сколько аналоговых входов у ПЛК210? И цена?
Я собирал ПР200-24.5.2.0 + МВ-110.8A, где-то 27т.р. вышло.

super100
08.07.2024, 15:55
Тут дело не в цене, а в надежности. Так как SIMATIC сейчас не реально ставить из-за санкций, приходиться выёживаться и искать альтернативные варианты. ПЛК должен ещё кроме ПИД-регулирования отдавать в SCADA данные по Ethernet. Случайные отвалы от Ethernet не должны происходить.

ASo
08.07.2024, 16:19
Нормальный шлюз RTU-TCP решает все вопросы.

Валенок
08.07.2024, 19:32
Стоит задача ПИД регулирования температуры зон нагрева экструдера. В настоящий момент на 12 зон стоят 12 ПИД регуляторов ОВЕН ТРМ10. Возможно реализовать данную задачу на базе одного ПЛК210? Уйти от ОВЕН ТРМ10 и сделать 12 программных блоков ПИД регулирования на ПЛК210? Справиться ли он с такой задачей? Или лучше рассмотреть вариант с 8 канальным ПИД-регулятором ОВЕН TPM148 и управлять им по RS-485 от ПЛК?
Любой вариант подойдет.
Вопрос про "справится ли с 12-ю" - не сюда. Здесь любой местный ПЛК легко обслужит несколько сотен. Узкое место - не ПЛК. Считай деньги которые устроят.

EFrol
08.07.2024, 19:52
Тут дело не в цене, а в надежности. Так как SIMATIC сейчас не реально ставить из-за санкций, приходиться выёживаться и искать альтернативные варианты. ПЛК должен ещё кроме ПИД-регулирования отдавать в SCADA данные по Ethernet. Случайные отвалы от Ethernet не должны происходить.

Я тогда вообще не пойму зачем ПЛК? 12 ТРМ-ов уже есть (если новые ТРМ10, то все уже с RS485). Полностью поддерживаю использование RTU-TCP.