Просмотр полной версии : Подключение аналоговых датчиков к ПР114
Здраствуйте.
Есть два вопроса.
1. Возможно ли подключить пассивный аналоговый датчик, а имено ИВИТ-М.Т. к реле ПР114
Питание беру со встроенного блока питания. Подключаю на плюс датчика. Обратный провод подключаю на аналоговый вход.
Параллельно сажу резистор 50 Ом между входом и общим контактом.
В итоге весь ток идет через резистор. Прибор ни чего не видит.
Или нужно ставить преобразователь?
2. Как обновить прошивку ПР 114 до версии 7.3, сейчас прошивка 3.14, owen logic v. 2.7.350.
kondor3000
05.07.2024, 15:26
1. Возможно ли подключить пассивный аналоговый датчик, а имено ИВИТ-М.Т. к реле ПР114
Питание беру со встроенного блока питания. Подключаю на плюс датчика. Обратный провод подключаю на аналоговый вход.
Параллельно сажу резистор 50 Ом между входом и общим контактом.
В итоге весь ток идет через резистор. Прибор ни чего не видит.
Или нужно ставить преобразователь?
.
Вообще надо было выложить схему подключения вашего датчика ИВИТ-М.Т.
1) Пассивные датчики подключают так:
+24 В подключаете на + датчика, минус датчика на + входа, минус входа на - питания. Параллельно входу ставите 50 Ом.
Вход на 4-20 мА и пределы входа настраиваете на пределы датчика.
2) Обновить прошивку можно после подключения реле к Лоджику, выбрав Прибор/ Обновить встроенное ПО
Сергей0308
05.07.2024, 16:07
Здраствуйте.
Есть два вопроса.
1. Возможно ли подключить пассивный аналоговый датчик, а имено ИВИТ-М.Т. к реле ПР114
Питание беру со встроенного блока питания. Подключаю на плюс датчика. Обратный провод подключаю на аналоговый вход.
Параллельно сажу резистор 50 Ом между входом и общим контактом.
В итоге весь ток идет через резистор. Прибор ни чего не видит.
Или нужно ставить преобразователь?
2. Как обновить прошивку ПР 114 до версии 7.3, сейчас прошивка 3.14, owen logic v. 2.7.350.
Если не хотите чтобы ток уходил "не туда" - возьмите с сетевым интерфейсом RS485 и ПР более современное, типа ПР200, в смысле, оно лучше, дешевле и функциональней!
Тогда будете видеть на экране значение параметров, можно настройки редактировать и многое другое!
https://www.k-avtomatika.ru/catalog/datch-temp/izmeriteli-i-regulyatory-kontrollery/ivit-m-rs.html
В перспективе второй сетевой интерфейс отдадите облаку, в смысле со смартфона будете всё контролировать и настраивать!
С подключение разобрался.
Осталось разобраться с версиями.
Вообще надо было выложить схему подключения вашего датчика ИВИТ-М.Т.
1) Пассивные датчики подключают так:
+24 В подключаете на + датчика, минус датчика на + входа, минус входа на - питания. Параллельно входу ставите 50 Ом.
Вход на 4-20 мА и пределы входа настраиваете на пределы датчика.
2) Обновить прошивку можно после подключения реле к Лоджику, выбрав Прибор/ Обновить встроенное ПО
В том то и дело что в logic последняя прошивка 3.14
Королев Кирилл
05.07.2024, 16:18
В том то и дело что в logic последняя прошивка 3.14
Добрый день. Версия встроенного ПО ПР114 3.14 является актуальной на данный момент. Откуда у Вас информация про 7.3?
Из руководства пользователя.
Сергей0308
06.07.2024, 15:04
Из руководства пользователя.
Зачем смотреть руководство пользователя для неизвестно какого прибора, в смысле, Вы не написали для какого прибора Вы руководство пользователя смотрели, в смысле, для ПР114 нет руководства пользователя:
77080
https://owen.ru/product/pr114/documentation