Вход

Просмотр полной версии : Нормирующий преобразователь НПТ-1.00.1.1



Almir
02.07.2024, 19:17
Вскм привет! Решил конфигурировать НПТ-1.00.1.1. но возникла проблема, хотя прибор 2018 года.
1.Пробовал подключиться без питанию по USB порту, но пишет (ошибка открытия порта) . При этом использовал конфигуратор Setup_NPT_v4.1.0.742.
2. Пробовал подключиться с подключением питания, собрав схему подключения согласно схеме на боковой стороне прибора. При этом индикатор питания прибора (НПТ) мигает.

USB провод исправен, все подключения правильные.
77008

Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

kondor3000
03.07.2024, 08:04
Вскм привет! Решил конфигурировать НПТ-1.00.1.1. но возникла проблема, хотя прибор 2018 года.
1.Пробовал подключиться без питанию по USB порту, но пишет (ошибка открытия порта) . При этом использовал конфигуратор Setup_NPT_v4.1.0.742.
2. Пробовал подключиться с подключением питания, собрав схему подключения согласно схеме на боковой стороне прибора. При этом индикатор питания прибора (НПТ) мигает.

USB провод исправен, все подключения правильные.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?

Старые НПТ-1 (толстый корпус 26 мм) программируются в старом конфигураторе НП01. Питание идёт по USB, внешнее подавать не надо. 77012
Надо установить когфигуратор и драйвер. При подключении даже когда всё установлено, бывает не с первого раза. Лучше соединить кабелем и потом запустить конфигуратор.

Можно использовать и новый конфируратор, но там немного другие настройки НПТ по умолчанию 77013

Драйвера и Конфигуратор НПТ1 (Снят с производства ) https://owen.ru/product/npt/documentation_and_software
Драйвер и конфигуратор на НПТ-1 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9278#8