PDA

Просмотр полной версии : Подключение БКК1-220 к контактору КМ-103



Shidla
30.06.2024, 13:55
Здравствуйте.

Подскажите, как правильно подключить БКК1-220 к контактору КМ-103, при использовании кондуктометрического датчика ДС.ПВТ.4? Может, схема понятная есть?
Приглашённый электрик что-то призадумался... не сообразит

Сергей0308
30.06.2024, 14:37
Здравствуйте.

Подскажите, как правильно подключить БКК1-220 к контактору КМ-103, при использовании кондуктометрического датчика ДС.ПВТ.4? Может, схема понятная есть?
Приглашённый электрик что-то призадумался... не сообразит

Так Вам нужно было ясновидящего пригласить, в смысле, чтобы он ясно увидел чего Вы хотите, в смысле, какую логику работы!
Бывает такая логика работы что без дополнительного устройства не обойтись, в смысле я бы предпочёл, в этом случае, ПР200:
https://owen.ru/product/pr200

Короче, у Вас ёмкость металлическая, в смысле, сколько уровней Вы планировали отслеживать?

EFrol
30.06.2024, 16:12
Если я правильно понял, это включение наполняющего насоса.
Добавьте еще реле на 220в с двумя группами на переключение.
76951
Вход1 - нижний уровень
Вход2 - верхний уровень

Если опустошающий насос, то через доп.контакт контактора.
76952

По самые по...
30.06.2024, 16:48
Здравствуйте.

Подскажите, как правильно подключить БКК1-220 к контактору КМ-103, при использовании кондуктометрического датчика ДС.ПВТ.4? Может, схема понятная есть?
Приглашённый электрик что-то призадумался... не сообразит

А1 контактора - на нейтраль сети 220В, А2 контактора - к одному из релейных выходов БКК1-220. Общий вывод релейных выходов БКК1-220 - к фазе 220В. Чтобы релейные выходы БКК1-220 не обгорели от коммутации катушки контактора, параллельно катушке прицепите последовательно соединенные резистор 110 Ом 2Вт и конденсатор 0,1мкФ 400В.
Учтите, что БКК1-220 - это СИГНАЛИЗАТОР, а не РЕГУЛЯТОР уровней! Регулятором уровней является устройство САУ-М7.

Shidla
30.06.2024, 17:14
Металлическая цистерна, отслеживать планировал три уровня. Третий - перелив.
Просто нужно, чтобы насос включался при снижении уровня до определённой отметки и выключался при подъёме до заданного уровня. То есть логика в поддержании цистерны в наполненном состоянии. Ну и контроль перелива. Ничего измерять не нужно.

Забыл цитирование включить, это ответ Сергей0308: "Короче, у Вас ёмкость металлическая, в смысле, сколько уровней Вы планировали отслеживать? "

Shidla
30.06.2024, 17:17
Если я правильно понял, это включение наполняющего насоса.
Добавьте еще реле на 220в с двумя группами на переключение.
76951
Вход1 - нижний уровень
Вход2 - верхний уровень

Если опустошающий насос, то через доп.контакт контактора.
76952

Да, только наполнение. И насос уже подключён через контактор. Ручной пуск\отключение

Сергей0308
30.06.2024, 17:50
Да, только наполнение. И насос уже подключён через контактор. Ручной пуск\отключение

Тогда странный, на мой взгляд, выбор, в смысле, я бы предпочёл САУ-М6, в смысле, там ничего дополнительно бы не потребовалось и как раз 3 канала, как Вам надо!

https://owen.ru/product/sau_m6/connection

EFrol
30.06.2024, 18:15
Или САУ-М7Е (https://owen.ru/product/sau_m7e/functional)
с возможностью ручного ПУСКА/ОСТАНОВА!

АРТ.Кар 64
30.06.2024, 19:58
EFrol - респект.
К автору вопроса просьба.
"Спросите у электрика по какому поводу он призадумался?" И не вызовет ли у него САУ-М7Е ещё больше "задумок"?
Мыслей на то ,что бы "заподозрить электрика в недостатке знаний" у меня нет и в помине.

Shidla
01.07.2024, 01:37
Когда вел переписку с ОВЕН, такое решение не предложили. В итоге уже приобретён БКК. А этот САУ нужно/можно подключать через контактор к насосу?


Или САУ-М7Е (https://owen.ru/product/sau_m7e/functional)
с возможностью ручного ПУСКА/ОСТАНОВА!

Shidla
01.07.2024, 01:39
Призадумался по поводу определения порядка чередования датчиков. Четыре разъема, какой за какой уровень отвечает. Чтобы нужное реле срабатывало. Выход же общий.
Объяснил, как смог)

САУ ему покажу, может, проще будет



EFrol - респект.
К автору вопроса просьба.
"Спросите у электрика по какому поводу он призадумался?" И не вызовет ли у него САУ-М7Е ещё больше "задумок"?
Мыслей на то ,что бы "заподозрить электрика в недостатке знаний" у меня нет и в помине.

Shidla
09.07.2024, 11:51
А можете подсказать, для САУ-М7Е тоже нужно передусмотреть, как выше советовали: "Чтобы релейные выходы БКК1-220 не обгорели от коммутации катушки контактора, параллельно катушке прицепите последовательно соединенные резистор 110 Ом 2Вт и конденсатор 0,1мкФ 400В"


Или САУ-М7Е (https://owen.ru/product/sau_m7e/functional)
с возможностью ручного ПУСКА/ОСТАНОВА!

Santi
09.07.2024, 12:01
В САУ-М7Е используется постоянное напряжение на входах датчиков. Это приводит к обрастанию датчиков, работающих в жидкости. До сих пор самое лучшее у ОВЕНа в части сигнализаторов это САУ-М6 или, если уж контроллеры, то САУ-У или ПР для осмоса