Вход

Просмотр полной версии : Подключение считывателя штрих-кодов



Doroshuk
25.06.2024, 13:00
Всем доброго дня. Есть barcode reader, cognex dataman 374. Нужно завести сигнал на контроллер, который должен возникать при успешном чтении штрих-кода.

1. Распиновка кабеля
76853

2. Схемы подключения, указанные в юзер мануале для этого ридера:
76850.

3. Структурные схемы организации выводов (не уверен, что правильно это назвал, поправьте пожалуйста):
76851.

4. Ну и схемы подключения, которые производитель контроллера (ПЛК210-02) приводит в руководстве пользователя:
76852.

Исходя из того, что указано в [2], [3], [4], я просто соотнёс эмиттер\коллектор на этих двух схемах и подключил по NPN схеме. Коллектор (пин out) на дискретный вход ПЛК, эмиттер (out common) к земле, 24V к SS входу контроллера (можете, пожалуйста, объяснить, что это и для чего нужно, или дать ссылку на мануал, где можно найти пояснение, скорее всего я плохо искал). Пробовал подключать как NPN, так и PNP, успехом не увенчалось, при этом, следуя [2], на ридере будет отличаться точка подключения common out.

Ps: прошу не ругаться на моё незнание и непонимание, я ещё карапуз, который из универа не выпустился ;)

lirik_divine
25.06.2024, 15:30
Здравствуйте. Запитываете ли Вы cognex dataman 374? Пожалуйста, отправьте фото полного подключения.

Doroshuk
25.06.2024, 17:47
Здравствуйте. Запитываете ли Вы cognex dataman 374? Пожалуйста, отправьте фото полного подключения.

Сфоткать сейчас не могу, нарисовал схему того, как это делал (но мог что-то забыть). Питание на контроллер обычно подавалось с отдельного блока питания, поэтому тут оно не предусмотрено, однако я пробовал подключить контроллер к сети через эту же клеммную коробку, результат по-прежнему был нулевой. Треугольники- это перемычки. Первый три клеммника с помощью перемычки объединены на "+", вторые 3 клеммника объединены на "-", оставшиеся 2 существуют для передачи сигналов с одного подключаемого провода на другой. Все остальные провода, которые здесь не указаны, не используются и даже не обжаты.
76869

Doroshuk
26.06.2024, 17:19
Оказалось, что я всё правильно подключал. Проблема была в клеммной коробке, а если точнее, то в перемычке, которая отошла и не передавала 24В на соседние клеммники :confused:. В итоге подключил камеру по PNP конфигурации (схема приведена в [2]): т.е. клемму common out на 24В, out завёл на дискретный вход плк, а SS с плк на 0. Всё остальное нарисовал на схемке в предыдущем сообщении