Просмотр полной версии : пр205 75шсм3-10а
Македонский
30.05.2024, 12:54
Прошу помощи в контроле тока с помощью шунта 75шсм3-10а через пр205 или пр200, есть у кого нибудь наработки по данному вопросу. Заранее пасиб
Сергей0308
30.05.2024, 13:29
Прошу помощи в контроле тока с помощью шунта 75шсм3-10а через пр205 или пр200, есть у кого нибудь наработки по данному вопросу. Заранее пасиб
Я правильно понимаю, что Вы постоянный ток планируете измерять?
В смысле, для расширения пределов измерения переменного тока существуют(придумали) трансформаторы тока.
И вот такой преобразователь подходит для совместной работы с ПР200:
76151
Так этот шунт с амперметрами используется, а ПРка ни разу не амперметр
Македонский
30.05.2024, 14:07
В данном случает точность измеряемого тока очень важна, поэтому шунт, есть ли наработки у кого либо по работе и управлению именно с шунта и управлением теристором
Сергей0308
30.05.2024, 14:34
В данном случает точность измеряемого тока очень важна, поэтому шунт, есть ли наработки у кого либо по работе и управлению именно с шунта и управлением теристором
Так переменный или постоянный ток Вы хотите измерять, что Вы нас загадками кормите и неуправляемый тиристор не может закрыться в цепи постоянного тока, в смысле им невозможно управлять постоянным током. Наверно Вы путаете постоянный и переменный токи, в смысле, на постоянном токе для расширения пределов измерения используют шунты, на переменном - трансформаторы тока, короче, чем мой вариант не подходит с преобразователем переменного тока в унифицированный сигнал 4-20мА? Кстати, на эти преобразователи имеется сертификат средства измерения!
Македонский
30.05.2024, 14:47
Управление переменным током 24 вольта
Сергей0308
30.05.2024, 15:10
Управление переменным током 24 вольта
Хорошо что хоть выяснили, что Вы хотите, короче, к моему варианту останется добавить твердотельное реле с аналоговым входом и ФИМ, способное работать на таких напряжениях, у Овена кажется такие были, способны ли они работать при таком низком напряжении посмотрите в РЭ.
https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la/specifications
kondor3000
30.05.2024, 15:17
В данном случает точность измеряемого тока очень важна, поэтому шунт, есть ли наработки у кого либо по работе и управлению именно с шунта и управлением теристором
Если вам так важна точность, то ПР вам вообще не подходит (как измеритель), для этого есть сертифицированные модули типа МВ110-2А (8А)
и преобразователи , выше по ссылке на 4-20 мА.
Управление переменным током 24 вольта
Этот шунт предназначен для использования в цепях постоянного тока.
76155 с такими преобразователями работали ПР200
kondor3000
30.05.2024, 19:33
Вот ещё вариант, приборы Термодат, измеряют до 80 мВ и до 40 мА с внешним шунтом, скрин 76159
Македонский
30.05.2024, 20:04
Спасибо за ответы.7616276163У меня проблема с подключением управления с пр205, во вложении 2 схемы, старая, в ней подаю управление с пр на R17 - все работает, ток выдается. На 2 переделанной мною схеме, полностью соответствует управлению и контролю со старой, на выходе нет стабильных управляемых импульсов.Прошу помочь советом, что может быть, в чем загвоздка, заранее огромное спасибо.
Сергей0308
30.05.2024, 21:05
Так у Овена и блоки управления тиристорами(симисторами) есть:
https://owen.ru/product/bust2
в смысле, зачем там что-то мудрить и колхозить?
Вы хотите сделать промышленную установку или экспериментируете для себя(хобби)?