Добрый день, подскажите пожалуйста, уже все перепробовал.
Стоит 4 датчика ДСТ014-50м приходят на ТРМ1(2-х проводная схема подключения) все показывает, все работает, поступило от моего руководства перенести все на компьютер, закупили ПЛК-210 и модули расширительные, программу написал, подключил, все работает, датчики подключал к блоку МВ210-102 через НПТ-2, на мониторе температура показывает, но как только запускаю электродвигателя через ЧП, НПТ-2 начинает жить своей жизнью и выдают 22мА, при этом сопротивление не меняется, кабеля экранированные, от силовых кабелей отведены.

МихаилГл
17.05.2024, 10:45
А для чего купили лишнего железа: МВ210-102 и НПТ-2, когда ТРМ1 можно напрямую подключить к ПЛК210 через RS485?

Какое-то из устройств затыкается вашим частотником. Было такое, но там еще и частотник на RS485 сидел. Фильтр ЭМС на частотнике есть?

Rich110488
17.05.2024, 10:57
Спасибо за быстрый ответ, фильтр Эмс есть и варистор, скорее всего он подключен, ЧП ABB ACS580

Sergey666
17.05.2024, 11:08
но как только запускаю электродвигателя через ЧП, НПТ-2 начинает жить своей жизнью и выдают 22мА, при этом сопротивление не меняется, кабеля экранированные, от силовых кабелей отведены.

Выполнить комплекс мер помехозащиты.
Проверить правильность заземления устройств.
Отключить фильтр ПЧ от "Земли", если есть такая возможность (винтик на ПЧ специальный надо выкрутить).

МихаилГл
17.05.2024, 11:12
Спасибо за быстрый ответ, фильтр Эмс есть и варистор, скорее всего он подключен, ЧП ABB ACS580

АВВ вроде хороший частотник и со встроенным ЭМС. А болт случайно не выкручен?
75820

Попробуйте опросить ТРМ1 по RS485. Может так будет без таких проблем...

PS Выше рекомендовали выкрутить... Не знаю если честно ка лучше.

Sergey666
17.05.2024, 11:26
PS Выше рекомендовали выкрутить... Не знаю если честно ка лучше.

Если заземление хреновое или отсутствует то надо выкручивать.

Rich110488
17.05.2024, 11:54
Спасибо Вам большое за быстрые ответы, будем пробовать выкручивать винт, ТРМ1 без RS-485, что получится отпишусь.

Rich110488
20.05.2024, 13:34
Всем доброго дня, открутили два болта (фильтр ЭМС) результатов не дало.

Павел Братковский
21.05.2024, 11:42
не знаю как у мв210, а у модулей мв110 нет развязки между входами, может здесь собака порылась, как то было, трм 1 все хорошо показывало, при переходе на модуль поплыло....оказалась плохая изоляция на кабеле, который датчик подключает..и как вариант минус блока питающего датчики занулить...но это не точно.

Rich110488
21.05.2024, 15:39
Всем спасибо, было принято решение установить ТРМ1 с токовым выходом и подать на блок МВ, один нашел, проверил, все работает