PDA

Просмотр полной версии : Потеря связи МКОНа со slave-устройствами.



rusrus40
14.05.2024, 18:50
Добрый вечер! На объекте реализовано следующее:
Имеется 6 контроллеров марки "IECON" и передают данные по rs-485 на мкон. С МКОНа данные передаются на скаду SimpLIght. Все настроено по инструкции и подключены согласующие резисторы.
Проблема заключается в следующем: при добавлении одного устройства на скаду,то все работает хорошо. Как только я добавляю на скаду больше одного устройства, то начинает пропадать связь, то появляться. Подскажите, пожалуйста, в чем может проблема,куда смотреть вообще?

squall69
10.08.2024, 16:34
Добрый вечер! С МКОНа данные передаются на скаду SimpLIght. Все настроено по инструкции и подключены согласующие резисторы.
Проблема заключается в следующем: при добавлении одного устройства на скаду,то все работает хорошо. Как только я добавляю на скаду больше одного устройства, то начинает пропадать связь, то появляться.

Та же самая проблема. Подключал три компрессора с контроллерами МАМ-860 к SimpLIght через МКОН. Долго бился, но так нормально и не заработало, постоянные потери связи. Какое то время работает, потом связь пропадает совсем, и восстанавливается только после перезагрузки МКОН. Надоело, поставил его к овеновским ТРМ 210 и 212, с ними всё чётко заработало, а к компрессорам купил Модем Ethernet M-3.01, с которым работает нормально. Самое интересное, что изначально хотел M-3.01 использовать, так как уже несколько штук давно работают, но решил для пробы МКОН купить. Опыт получился негативный, проблемное устройство, хорошо хоть с овенскими изделиями сопрягся, и не пришлось выкидывать.