PDA

Просмотр полной версии : УПП ONI управление по MODBUS



Максим12
23.04.2024, 09:57
Доброго дня, товарищи!

Помогите разобраться.
Суть такова - запустить устройство плавного пуска ONI SBF по Modbus из OL.
Никак не получается, до этого момента никогда не работал по этой сети.
75320
75321
75322
75323
Пробую разные варианты байтов и регистров.
Пробую по разному записать значение, напрямую в сетевую переменную Start_YPP_1 или в переменную запуск записи Write_YPP_1 .
В общем, УПП не реагирует никаким образом. Настройки УПП заводские.
Как запустить то её??

kondor3000
23.04.2024, 10:52
Доброго дня, товарищи!

Помогите разобраться.
Суть такова - запустить устройство плавного пуска ONI SBF по Modbus из OL.
Никак не получается, до этого момента никогда не работал по этой сети.
Пробую разные варианты байтов и регистров.
Пробую по разному записать значение, напрямую в сетевую переменную Start_YPP_1 или в переменную запуск записи Write_YPP_1 .
В общем, УПП не реагирует никаким образом. Настройки УПП заводские.
Как запустить то её??

Удалите все управляющие биты на чтение, запись и статус, оставьте только галку, Запись по изменению и пробуйте записывать 0 бит в 0 или 1 регистр.

Вообще прочитать хоть что-то удалось ? Чтобы на настройки сети не грешить.

Dimensy
23.04.2024, 11:21
Адрес переменной Start, по идее, должен быть регистр 0, бит 1

Максим12
23.04.2024, 11:31
Удалите все управляющие биты на чтение, запись и статус, оставьте только галку, Запись по изменению и пробуйте записывать 0 бит в 0 или 1 регистр.

Вообще прочитать хоть что-то удалось ? Чтобы на настройки сети не грешить.

Попробовал, но ничего так и не хочет пускаться.
Читать тоже пытался, но тоже неудача..
Настройки чётности пробовал разные. Вообще, настройки соответствуют инструкции УПП.
Не особо в этом соображаю, что то где то упускаю из вида...

Максим12
23.04.2024, 11:33
Адрес переменной Start, по идее, должен быть регистр 0, бит 1

Пытался и так. Безуспешно..

Dimensy
23.04.2024, 11:56
А если поменять местами А и В?

Максим12
23.04.2024, 12:35
А если поменять местами А и В?

Поменял.
Изменял различные варианты управляющего слова- старшим байтом вперёд, старшим регистром вперёд. Реакции от УПП не последовало...

EFrol
23.04.2024, 12:57
Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4 (https://owen.ru/product/owen_as4)) с использованием программы типа Modbus Pool (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html). Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).

Максим12
23.04.2024, 13:28
Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4 (https://owen.ru/product/owen_as4)) с использованием программы типа Modbus Pool (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html). Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).

Понял, вариант хороший, но такого преобразователя нет под рукой...:(
Вообще, подключался к трём одинаковым УПП, все три что то ещё ждут от моих действий и не хотят подчинятся..

Максим12
23.04.2024, 14:22
Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4 (https://owen.ru/product/owen_as4)) с использованием программы типа Modbus Pool (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html). Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).

Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��

Поэтому тема вышла из ряда OL..

kondor3000
23.04.2024, 14:28
Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��

Поэтому тема вышла из ряда OL..

Значит проверяйте все сетевые настройки блока, вы должны их знать точно, а не методом тыка.

EFrol
23.04.2024, 14:29
Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��

Поэтому тема вышла из ряда OL..

Возможно в УПП уже изменили коммуникационные параметры.
Попробуйте сбросить на заводские:
75334

Максим12
23.04.2024, 15:06
Возможно в УПП уже изменили коммуникационные параметры.
Попробуйте сбросить на заводские:
75334

Да, выполнял данную процедуру. Находил старый проект OL с управлением таких же УПП, там по сетевым настройкам всё тоже самое, только адреса заданы, но не факт, конечно, что они правильные и рабочие в этом проекте, т.к. далее всё уходит на дискретный выход...75337

EFrol
23.04.2024, 15:45
Давайте проверим еще две вещи:
1. Спецификацию модели УПП
75339

Максим12
23.04.2024, 15:56
Давайте проверим еще две вещи:
1. Спецификацию модели УПП
75339

Да, есть такое.

Вообщем, после смены полярности A и B, в Modbus Poll смог с ним сконнектится и запустить..
Опять вернулся в OL и снова никаким образом не получается запустить, да и что то прочитать тоже.:mad:

Ну хотя бы понятно, что связь должна быть, дело остаётся за правильными настройками и запросами.

EFrol
23.04.2024, 16:03
Да, есть такое.

Вообщем, после смены полярности A и B, в Modbus Poll смог с ним сконнектится и запустить..
Опять вернулся в OL и снова никаким образом не получается запустить, да и что то прочитать тоже.:mad:

Ну хотя бы понятно, что связь должна быть, дело остаётся за правильными настройками и запросами.
Сбросьте скриншот с Modbus Poll/

Максим12
23.04.2024, 16:11
Сбросьте скриншот с Modbus Poll/

Ну я особо в этой проге не разбирался, просто попробовал запустить.
75343
75344

EFrol
23.04.2024, 16:12
Ну я особо в этой проге не разбирался, просто попробовал запустить.
75343
75344

Команда на запуск нужна.

Максим12
23.04.2024, 16:19
Он запускается, по адресу 0, биту 1.
75345
Команда уходит, УПП работает.

kondor3000
23.04.2024, 16:23
Он запускается, по адресу 0, биту 1.
75345
Команда уходит, УПП работает.

Да адрес 0 бит 0, откуда вы 1 то берёте. А значение 1.

EFrol
23.04.2024, 16:33
С учетом:
75346
делаем
75347
и проверяем

Максим12
23.04.2024, 17:05
С учетом:
75346
делаем
75347
и проверяем

Благодарочка )
Сделаю, но теперь не сегодня, но благодарю за помощь💪

Дмитрий_Юрьевич
26.04.2024, 12:23
Добрый день коллеги! Я тоже промучился, пока смог его запустить по modbus... А у кого-нибудь получилось считать регистры на этом плавном пуске с помощью ПР ОВЕН?

Максим12
27.04.2024, 14:20
Добрый день коллеги! Я тоже промучился, пока смог его запустить по modbus... А у кого-нибудь получилось считать регистры на этом плавном пуске с помощью ПР ОВЕН?

Да, читать получилось.
Что именно не выходит прчитать?
У вас перепутаны A и В сигналы 485? Интересно просто.