Просмотр полной версии : УПП ONI управление по MODBUS
Максим12
23.04.2024, 09:57
Доброго дня, товарищи!
Помогите разобраться.
Суть такова - запустить устройство плавного пуска ONI SBF по Modbus из OL.
Никак не получается, до этого момента никогда не работал по этой сети.
75320
75321
75322
75323
Пробую разные варианты байтов и регистров.
Пробую по разному записать значение, напрямую в сетевую переменную Start_YPP_1 или в переменную запуск записи Write_YPP_1 .
В общем, УПП не реагирует никаким образом. Настройки УПП заводские.
Как запустить то её??
kondor3000
23.04.2024, 10:52
Доброго дня, товарищи!
Помогите разобраться.
Суть такова - запустить устройство плавного пуска ONI SBF по Modbus из OL.
Никак не получается, до этого момента никогда не работал по этой сети.
Пробую разные варианты байтов и регистров.
Пробую по разному записать значение, напрямую в сетевую переменную Start_YPP_1 или в переменную запуск записи Write_YPP_1 .
В общем, УПП не реагирует никаким образом. Настройки УПП заводские.
Как запустить то её??
Удалите все управляющие биты на чтение, запись и статус, оставьте только галку, Запись по изменению и пробуйте записывать 0 бит в 0 или 1 регистр.
Вообще прочитать хоть что-то удалось ? Чтобы на настройки сети не грешить.
Адрес переменной Start, по идее, должен быть регистр 0, бит 1
Максим12
23.04.2024, 11:31
Удалите все управляющие биты на чтение, запись и статус, оставьте только галку, Запись по изменению и пробуйте записывать 0 бит в 0 или 1 регистр.
Вообще прочитать хоть что-то удалось ? Чтобы на настройки сети не грешить.
Попробовал, но ничего так и не хочет пускаться.
Читать тоже пытался, но тоже неудача..
Настройки чётности пробовал разные. Вообще, настройки соответствуют инструкции УПП.
Не особо в этом соображаю, что то где то упускаю из вида...
Максим12
23.04.2024, 11:33
Адрес переменной Start, по идее, должен быть регистр 0, бит 1
Пытался и так. Безуспешно..
А если поменять местами А и В?
Максим12
23.04.2024, 12:35
А если поменять местами А и В?
Поменял.
Изменял различные варианты управляющего слова- старшим байтом вперёд, старшим регистром вперёд. Реакции от УПП не последовало...
Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4 (https://owen.ru/product/owen_as4)) с использованием программы типа Modbus Pool (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html). Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).
Максим12
23.04.2024, 13:28
Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4 (https://owen.ru/product/owen_as4)) с использованием программы типа Modbus Pool (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html). Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).
Понял, вариант хороший, но такого преобразователя нет под рукой...:(
Вообще, подключался к трём одинаковым УПП, все три что то ещё ждут от моих действий и не хотят подчинятся..
Максим12
23.04.2024, 14:22
Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4 (https://owen.ru/product/owen_as4)) с использованием программы типа Modbus Pool (https://www.modbustools.com/modbus_poll.html). Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).
Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��
Поэтому тема вышла из ряда OL..
kondor3000
23.04.2024, 14:28
Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��
Поэтому тема вышла из ряда OL..
Значит проверяйте все сетевые настройки блока, вы должны их знать точно, а не методом тыка.
Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��
Поэтому тема вышла из ряда OL..
Возможно в УПП уже изменили коммуникационные параметры.
Попробуйте сбросить на заводские:
75334
Максим12
23.04.2024, 15:06
Возможно в УПП уже изменили коммуникационные параметры.
Попробуйте сбросить на заводские:
75334
Да, выполнял данную процедуру. Находил старый проект OL с управлением таких же УПП, там по сетевым настройкам всё тоже самое, только адреса заданы, но не факт, конечно, что они правильные и рабочие в этом проекте, т.к. далее всё уходит на дискретный выход...75337
Давайте проверим еще две вещи:
1. Спецификацию модели УПП
75339
Максим12
23.04.2024, 15:56
Давайте проверим еще две вещи:
1. Спецификацию модели УПП
75339
Да, есть такое.
Вообщем, после смены полярности A и B, в Modbus Poll смог с ним сконнектится и запустить..
Опять вернулся в OL и снова никаким образом не получается запустить, да и что то прочитать тоже.:mad:
Ну хотя бы понятно, что связь должна быть, дело остаётся за правильными настройками и запросами.
Да, есть такое.
Вообщем, после смены полярности A и B, в Modbus Poll смог с ним сконнектится и запустить..
Опять вернулся в OL и снова никаким образом не получается запустить, да и что то прочитать тоже.:mad:
Ну хотя бы понятно, что связь должна быть, дело остаётся за правильными настройками и запросами.
Сбросьте скриншот с Modbus Poll/
Максим12
23.04.2024, 16:11
Сбросьте скриншот с Modbus Poll/
Ну я особо в этой проге не разбирался, просто попробовал запустить.
75343
75344
Ну я особо в этой проге не разбирался, просто попробовал запустить.
75343
75344
Команда на запуск нужна.
Максим12
23.04.2024, 16:19
Он запускается, по адресу 0, биту 1.
75345
Команда уходит, УПП работает.
kondor3000
23.04.2024, 16:23
Он запускается, по адресу 0, биту 1.
75345
Команда уходит, УПП работает.
Да адрес 0 бит 0, откуда вы 1 то берёте. А значение 1.
С учетом:
75346
делаем
75347
и проверяем
Максим12
23.04.2024, 17:05
С учетом:
75346
делаем
75347
и проверяем
Благодарочка )
Сделаю, но теперь не сегодня, но благодарю за помощь💪
Дмитрий_Юрьевич
26.04.2024, 12:23
Добрый день коллеги! Я тоже промучился, пока смог его запустить по modbus... А у кого-нибудь получилось считать регистры на этом плавном пуске с помощью ПР ОВЕН?
Максим12
27.04.2024, 14:20
Добрый день коллеги! Я тоже промучился, пока смог его запустить по modbus... А у кого-нибудь получилось считать регистры на этом плавном пуске с помощью ПР ОВЕН?
Да, читать получилось.
Что именно не выходит прчитать?
У вас перепутаны A и В сигналы 485? Интересно просто.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot