Просмотр полной версии : СП7307-Р потеря связи с ПЛК160 при использовании регистра PFW130



Pavel R
05.04.2024, 11:20
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
К порту PLC (Мастер) панели СП307-P подключены три ПР200 (Slave) с адресами 4, 5, 6. Порт Download (Slave) используется для мониторинга. К порту Ethernet подключен ПЛК160.
Периодически необходимо отключать один из ПР200. Естественно с ним теряется связь. Для того, чтобы это не происходило, воспользовался регистром PFW130. С ПР200 вопросов нет. Все работает нормально. Возникла проблема с ПЛК160. Как только размещаю глобальную функциональную область для PFW130, сразу пропадает связь с ПЛК160. Объясните пожалуйста в чем проблема?

In_Da_Cher_A
05.04.2024, 11:55
ну наверное время лечения даже не по фото, а по словам, давно прошло

Объясните пожалуйста в чем проблема?
начните со скринов ваших настроек портов, ФО, их содержание и соответственно тех графических элементов, которые с ними взаимодействуют

kondor3000
05.04.2024, 13:03
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
К порту PLC (Мастер) панели СП307-P подключены три ПР200 (Slave) с адресами 4, 5, 6. Порт Download (Slave) используется для мониторинга. К порту Ethernet подключен ПЛК160.
Периодически необходимо отключать один из ПР200. Естественно с ним теряется связь. Для того, чтобы это не происходило, воспользовался регистром PFW130. С ПР200 вопросов нет. Все работает нормально. Возникла проблема с ПЛК160. Как только размещаю глобальную функциональную область для PFW130, сразу пропадает связь с ПЛК160. Объясните пожалуйста в чем проблема?

Мало информации по ПЛК160, кто слейв тут?
Какие регистры панели использованы в обмене с ПЛК160? И какой регистр забиваете в PFW130 ?

Василий.П
22.08.2025, 12:53
Доброго времени. Такая же проблема, при размещении в область PFW130 числа выше 240 регистры для чтения ПР205 (у меня начинаются с 171хх) сходят с ума. В этом деле новичок, прошу тапком не кидать.

petera
22.08.2025, 13:25
Доброго времени. Такая же проблема, при размещении в область PFW130 числа выше 240 регистры для чтения ПР205 (у меня начинаются с 171хх) сходят с ума. В этом деле новичок, прошу тапком не кидать.
И как число выше 240 связано с адресами регистров ПР205?
Ведь в регистр PFW130 нужно записывать базовый адрес регистров PFW, через биты которых и происходит управление обменом. При этом речь идет об адресах(номерах) слейвов на шине Modbus, а не об адресах регистров в них.
Кратко здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&p=362855&viewfull=1#post362855

ЗЫ
И в PFW130 однозначно нужно записывать число больше 255, т.к.номера регистров PFW меньше чем 255 относятся к служебным и использовать их просто так запрещено