Просмотр полной версии : Проблема с Gateway
sng21099
29.03.2024, 15:22
Добрый день! Не могу подключиться к ПЛК210 из Codesys. В настройках подключения значок Gateway светится красным, как будто не включен, соответственно не могу найти контроллер, хотя по USB и Ethernet в браузере его вижу. Подскажите пожалуйста, куда копать
74837
Евгений Кислов
29.03.2024, 16:40
Добрый день! Не могу подключиться к ПЛК210 из Codesys. В настройках подключения значок Gateway светится красным, как будто не включен, соответственно не могу найти контроллер, хотя по USB и Ethernet в браузере его вижу. Подскажите пожалуйста, куда копать
74837
Добрый день.
Такое было всегда или началось с определенного момента?
sng21099
29.03.2024, 17:21
Две недели назад всё работало исправно
Евгений Кислов
29.03.2024, 17:30
Две недели назад всё работало исправно
За 2 недели что-то менялось на ПК?
В частности, не устанавливали ли вы основанное на CODESYS ПО (например, SoMachine от Шнайдер Электрик или что-то аналогичное) или какое-то ПО, которое могло занять порт 1217?
В любом случае, можете попробовать переустановить Gateway отдельно:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/CODESYS%20Gateway%20V3.5SP5Patch5%20Setup.zip
sng21099
29.03.2024, 17:49
Не помогло. Как не помогла полная переустановка Codesys74843
Евгений Кислов
29.03.2024, 17:54
Не помогло. Как не помогла полная переустановка Codesys74843
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - в понедельник вам помогут.
Вероятно, потребуется предоставить удаленный доступ по AnyDesk.
sng21099
29.03.2024, 18:04
Наверно придётся
Что вообще значит, проверьте, запущен ли Gateway по этому адресу? Где-то его настроить можно?
Евгений Кислов
29.03.2024, 22:24
Наверно придётся
Что вообще значит, проверьте, запущен ли Gateway по этому адресу? Где-то его настроить можно?
Настройка выполняется в меню Gateway (его видно на вашем первом скриншоте) и файле C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSGatewayV3\<ID>\Gateway.cfg (см. параметр ListenPort).
Порты в обоих местах должны соответствовать. По умолчанию используется порт 1217. Попробуйте выбрать какой-то другой.
Если это не исправит ситуацию - см. рекомендацию:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39420&p=433825&viewfull=1#post433825
sng21099
01.04.2024, 10:11
Настройка выполняется в меню Gateway (его видно на вашем первом скриншоте) и файле C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSGatewayV3\<ID>\Gateway.cfg (см. параметр ListenPort).
Порты в обоих местах должны соответствовать. По умолчанию используется порт 1217. Попробуйте выбрать какой-то другой.
Если это не исправит ситуацию - см. рекомендацию:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39420&p=433825&viewfull=1#post433825
В netstat два каких-то нулевых айпи слушают порт 1217. 74881
Евгений Кислов
01.04.2024, 10:16
В netstat два каких-то нулевых айпи слушают порт 1217. 74881
Теперь netstat -ao
Узнаете PID'ы процессов, занявших портов, и далее через диспетчер задач (вкладка Службы) поймете, кто мешает CODESYS'у.
ИгорьПро
03.11.2024, 11:38
Добрый день! Не могу подключиться к ПЛК210 к Web интерфейсу, отключается сетевой адаптер. После запуска диагностики неполадок сообщение: "шлюз, установленный по умолчанию не доступен". OC Win10 драйвер usb_driver_v.1.5.102 устанавливал, но не помогает. Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
МихаилГл
03.11.2024, 11:41
Как пытаетесь? Через Ethernet или USB. IP адрес контроллера знаете?
ИгорьПро
03.11.2024, 11:47
Соединение MicroUSB. В документации IP контроллера 172.16.0.1, первый запуск контроллера и настройки сети могли быть изменены другим специалистом, с которым сейчас не связаться.
МихаилГл
03.11.2024, 11:48
Соединение USB. В документации IP контроллера 172.16.0.1
Пингуется? В ПК прописали адрес этой подсети? Скрин где?
Всё таки ip не usb соединения знаете? С usb я похоже тут ерунды написал.
ИгорьПро
03.11.2024, 12:36
В web конфигуратор удается зайти на минуту это вкладка Состояние/Обзор сети https://disk.yandex.ru/i/jbybQgGMu8RzkA
Это скрин настроек ПК IP4 https://disk.yandex.ru/i/y4X3VMO5tJeQ4Q
Скрин настроек из мастера web конфигуратора
https://disk.yandex.ru/i/gJdj34BDwEwZVw
https://disk.yandex.ru/i/qGWb-_QdnWFS0w
документация по настройке https://disk.yandex.ru/i/a0BXkB0OFVjgMQ
Пинг https://disk.yandex.ru/i/k0DWwOZ1jBSIQg
ИгорьПро
03.11.2024, 15:09
вопрос решен подключился по Enthernet 1-3