PDA

Просмотр полной версии : Измерение в ПР200 напряжения от 0 до 0.1В желательно на полной шкале



Punktir
28.03.2024, 16:28
Добрый день !
Нужно измерять аналоговым входом ПР200 напряжение от 0 до 0.1В желательно на полной шкале.
Техподдержка подтвердила мое предположение, что опция Owen Logic "Прибор\Юстировка входа" (изменение шкалы c 0-10В до 0-0.1 В), разрешение измерения не увеличивает, тк внутри ПР200 нет усилителя.

Тогда, по моим расчетам, на диапазон 0-0,1В придётся всего 1% шкалы 12-битного АЦП =4096/100=40, а реально еще меньше из-за фильтрации шумов и отбрасывания минимум одного младшего бита. Значит, нужен

1) нормирующий аналоговый усилитель для переноса диапазона 0-0,1В в 0-10В или
2) АЦП модуль ввода с modbus и нормирующим усилителем.

Лучше бы вариант 1, тк с ним можно будет использовать фильтрацию входов, встроенную в ПР-200.
Посоветуйте пожалуйста.

Eugene.A
28.03.2024, 17:05
МВ110-224.2А предназначен для измерения аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485. 2 универсальных канала аналогового входа: 4(0)-20 мА, -50 - +50 мВ,
Годится?

Сергей0308
28.03.2024, 18:36
МВ110-224.2А предназначен для измерения аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485. 2 универсальных канала аналогового входа: 4(0)-20 мА, -50 - +50 мВ,
Годится?

Так это самый дорогой вариант(один из самых дорогих), в смысле, вот как минимум в 2 раза дешевле и удобней, в смысле, и диапазонов побольше и ещё и показывает:

74829

https://owen.ru/product/2trm0/specifications

Eugene.A
28.03.2024, 18:58
Тогда можно и ТРМ1, его можно и по аналоговому выходу 0-10 В связать.

Сергей0308
28.03.2024, 19:26
Тогда можно и ТРМ1, его можно и по аналоговому выходу 0-10 В связать.

Можно всё что угодно прилепить, но смысла в этом нет, в смысле ТРМ1 выходит в 2 раза дороже на канал измерения чем 2ТРМ0 и сравнимо по стоимости на канал измерения с первым вашим предложением!

Eugene.A
28.03.2024, 20:01
Но ТС не говорил, что ему нужно два канала.
Если гоняться за дешевизной, так можно и на коленке спаять на каком-нибудь OP07 практически даром.

Сергей0308
28.03.2024, 20:09
Но ТС не говорил, что ему нужно два канала.

А как Вы собирались подавать 100 мВ на вход до 50 мВ?
Короче, можно измеряемое напряжение на два входа подавать, так как общие клеммы у них общие их и соединять между собой не нужно!

Eugene.A
28.03.2024, 20:18
Ну поделить двумя резисторами не проблема же.
А где уверенность, что на два входа поровну разделится?

Сергей0308
28.03.2024, 20:26
Ну поделить двумя резисторами не проблема же.
А где уверенность, что на два входа поровну разделится?

Сколько будет, только и сложить, учитывая полярность, я не думаю что падение напряжения будет сильно отличаться по входам и 100 мВ(максимальное значение) наверно не всегда будет для измерения!

EFrol
28.03.2024, 21:43
Прошу прощения, что рисую по памяти, но где-то видел такой вариант:
74831
Компаратор с питанием до 36v и открытым коллектором на выходе.
ПР200 на аналоговом выходе поднимает напряжение от 0 до 10v пока не пропадет сигнал на входе DI1.
В момент пропадания выходной получается равный входному.

Сергей0308
28.03.2024, 22:21
Прошу прощения, что рисую по памяти, но где-то видел такой вариант:
74831
Компаратор с питанием до 36v и открытым коллектором на выходе.
ПР200 на аналоговом выходе поднимает напряжение от 0 до 10v пока не пропадет сигнал на входе DI1.
В момент пропадания выходной получается равный входному.

Ничего не понял, в смысле, эта лабуда усилит сигнал в 100 раз по напряжению?
И, обычно для измерения напряжения используют аналоговый вход, а не дискретный, мне так кажется!
Удивили!
Для создания усилителя с заданным коэффициентом усиления(100) можно использовать операционный усилитель(ОУ)!

AlexandrGr
28.03.2024, 22:45
АЦП последовательного счета.

СергейНовосиб
29.03.2024, 03:32
Прошу прощения, что рисую по памяти, но где-то видел такой вариант:
74831
Компаратор с питанием до 36v и открытым коллектором на выходе.
ПР200 на аналоговом выходе поднимает напряжение от 0 до 10v пока не пропадет сигнал на входе DI1.
В момент пропадания выходной получается равный входному.

Надо не компаратор, а приборный усилитель с усилением на 100. И вход AI, а не DI. Компаратор работает: вкл-выкл настроенный на какой-то порог, а не линейное усиление.

Eugene.A
29.03.2024, 06:46
Вроде он внятно описал принцип преобразования...

EFrol
29.03.2024, 08:10
Ну не катит - значит не катит!
Тогда https://aliexpress.ru/item/1005006106226193.html?sku_id=12000035771786270&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.5b288089mBV U52

Сергей0308
29.03.2024, 08:34
Ну не катит - значит не катит!
Тогда https://aliexpress.ru/item/1005006106226193.html?sku_id=12000035771786270&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.5b288089mBV U52

Это уже что-то, более-менее похожее, что хочет ТС!