Просмотр полной версии : Ошибка F006 на модуле



Спорягин Кирилл
27.03.2024, 13:29
День добрый, уважаемые форумчане!

Имею модуль МВ110-224.2А.

К первому каналу подключен датчик температуры (термометр сопротивления), ко 2му входу датчик давления (4-20 мА).
На первом канале есть показания, статус измерения 0.

На втором канале статус измерения F006. Из документации это означает:
"Данные не готовы. Следует дождаться результатов первого измерения после включения прибора".
Но что это значит?
Модуль опрашивается, на первом канале данные есть. Как может быть, что "данные не готовы" на 2м канале?
Что означает такая диагностика?

Спасибо!

Спорягин Кирилл
27.03.2024, 16:35
Дополнение!

При отключении датчика значение тэга статуса не изменяется остается F006, хотя по идее должно стать F00D (обрыв датчика).

kondor3000
27.03.2024, 18:52
Дополнение!

При отключении датчика значение тэга статуса не изменяется остается F006, хотя по идее должно стать F00D (обрыв датчика).

Скорее всего у вас не правильно подключён токовый датчик (не правильно настроен вход) или не стоит 50 Ом на входе.
Так же часто забывают соединить вход с минусом питания.
Пишу по опыту подключения МВ110-8А.

Спорягин Кирилл
28.03.2024, 16:54
День добрый, форумчане.

Оказалось, что в настройках модуля стоит "Датчик отключен".
Только не ясно почему не было диагностики F007 (Датчик отключен).
Всем спасибо!