PDA

Просмотр полной версии : ИТП-16



Ollema
27.03.2024, 09:21
В инструкции сказано: " сигнализация о нахождении измеряемой физической величины в критической зоне". Где эта сигнализация в приборе? Как настраивается критическая зона?

Ollema
27.03.2024, 11:25
Я правильно понимаю, что это просто продублирована следующая возможность: "регулирование измеряемой физической величины по on/off закону с помощью дискретного
выхода на основе транзисторного ключа"? Потому как индикацию можно сделать только в виде функции мигания индикатора при
включенном ВУ.

maximov2009
27.03.2024, 12:20
Потому как индикацию можно сделать только в виде функции мигания индикатора при
включенном ВУ.

Добрый день.
Инструкцию по настройке и подключению выхода можно взять прям здесь например.
https://insat.ru/upload/iblock/227/re_itp-16_2613_a4.pdf

А название "СИГНАЛИЗАЦИЯ" означает сработку выхода по установленным параметрам.
Такое название как то исторически сложилось у Измерителей -регуляторов. И это не только у ОВЕН.
То есть выход срабатывает, а дальше Вы можете обрабатывать его как хотите. Можете подать на контроллер, можете включить релюшку а уже через неё мощную сирену с мигалкой и стробоскопом.

С уважением.

Ollema
27.03.2024, 13:30
Понятно, спасибо. Только считаю, что достаточно было бы в описании указать один раз про имеющийся выход и его логику. Как его применять - это уже воля пользователя. А иначе можно миллион функций расписать, которые на деле окажутся тем же самым одним выходом :)