Добрый день!
Не знаю проблема это или моя неграмотность. :o
Есть простая программа на CFC для ПЛК. При срабатывании любой из кнопок, подключенным ко входам DI13-24 должны включаться несколько выходов.
Однако при загрузке данной программы на ПЛК при запуске не происходит никаких изменений. Все входа в статусе "FALSE", даже когда кнопки нажаты и на самом контроллере горит индикация о замкнутом контакте.
В чем может быть проблема?
Предвосхищая рекомендации по удаленному подключению - интернета там нет, поэтому можно связаться только по телефону.

МихаилГл
22.03.2024, 04:43
Добрый день!
Не знаю проблема это или моя неграмотность. :o
Есть простая программа на CFC для ПЛК. При срабатывании любой из кнопок, подключенным ко входам DI13-24 должны включаться несколько выходов.
Однако при загрузке данной программы на ПЛК при запуске не происходит никаких изменений. Все входа в статусе "FALSE", даже когда кнопки нажаты и на самом контроллере горит индикация о замкнутом контакте.
В чем может быть проблема?
Предвосхищая рекомендации по удаленному подключению - интернета там нет, поэтому можно связаться только по телефону.

Хотя бы программу приложите

Может просто забыли запустить на исполнение... Такое иногда бывает...

Godlike_S
22.03.2024, 06:08
Наверное все же дискретные входы? Аналоговые есть только в 4ой модификации…

Ariagon
22.03.2024, 06:52
Разобрался - неверно был указан контроллер. Вместо 210-03 как то попал 210-11.