Помогите разобраться.При подключении соленоида через твердотельное реле появляется дребезг.Почему так происходит?
Помогите разобраться.При подключении соленоида через твердотельное реле появляется дребезг.Почему так происходит?
Что за дребезг ?
У твердотелок есть ток утечки. Так понимаю это когда твердотелка выключена а соленоид реле начинает дребезжать?
Надо зашунтировать, чтобы снизить ток.
Помогите разобраться.При подключении соленоида через твердотельное реле появляется дребезг.Почему так происходит?
У меня на столе лежит ESS1-LA-010, которая пропускает одну полуволну, а вторая регулируется 4-20мА.
Пришлось заменить на исправную.
Vitali_v
22.03.2024, 16:17
У твердотелок есть ток утечки. Так понимаю это когда твердотелка выключена а соленоид реле начинает дребезжать?
Надо зашунтировать, чтобы снизить ток.
Нет выключает нормально , при включении дребезг .
Vitali_v
22.03.2024, 16:18
Подключил диод параллельно .вышибает автомат.
АРТ.Кар 64
22.03.2024, 16:27
6) В случае, если на выходные клеммы ТТР предполагается подключать индуктивную
нагрузку с высокими стартовыми токами или иную нагрузку, характеризующуюся периодическими повышениями значения тока коммутируемого сигнала, – номинальное зна- чение тока коммутируемого сигнала ТТР должно быть выше (с запасом) максимально
возможного тока сигнала, подключаемого на выходные клеммы. В большинстве
случаев рекомендуется выбирать ТТР с номинальным значением тока на 900% выше
коммутируемого – для индуктивной нагрузки, и на 40% выше коммутируемого – при
резистивной нагрузке (для обеспечения запаса по току при колебаниях напряжения в
коммутируемой цепи и при изменении сопротивления управляемой нагрузки).
Сложно для понимания,но возможно причина здесь.
К тому же если есть в схеме варистор ,а про него разговор не ведётся,но надо его установить.
Извиняюсь, неправильно выразился с понятием шунтирования. нафига вы на обмотку то диод прилепили?
Вообще странно, что дребезг у вас при включении происходит.
Хорошо бы схемку или фотку, чтобы шильдики было видно.
Vitali_v
22.03.2024, 16:38
Извиняюсь, неправильно выразился с понятием шунтирования. нафига вы на обмотку то диод прилепили?
Вообще странно, что дребезг у вас при включении происходит.
Да вообще все странно, Надо было прилепить к станку оптический датчик для управления пневмореле.Поскольку опт датчик питается от 24 вольта то и решил применить ттр 2525 DD3 думал проще будет.
Vitali_v
22.03.2024, 16:45
74610 вот фото
А не че, что эта ТТР для постоянного тока:
74612
74613
Говорите датчик от 24v питается. Замените катушку на пневмореле так же на 24v.
и подключите к этой ТТР через Ваш БП - и все будет нормально.
Eugene.A
22.03.2024, 18:13
А не че, что эта ТТР для постоянного тока:
74612
74613
Говорите датчик от 24v питается. Замените катушку на пневмореле так же на 24v.
и подключите к этой ТТР через Ваш БП - и все будет нормально.
Заодно придётся заменить и сердечник соленоида. Иначе он на постоянном токе намагнитится и залипнет.
Сергей0308
22.03.2024, 22:06
Не проще поставить подходящее ТТР, в смысле такие: https://owen.ru/product/md_xx44zd3/price
Я такие предпочитаю: https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2/price
74616
На худой конец можно диодный мост к реле постоянного тока(что Вы взяли по ошибке) присобачить, но напряжение будет превышать 300 В(в импульсе), а реле позиционируется до 250 В постоянного тока! В смысле, наверно выдержит, но это неточно, короче, так нежелательно!
И ещё предложение к ТС, в смысле, если Вы хотите чтобы вам помогли, не надо затруднять этот процесс, в смысле, не надо ничего скрывать, тем более важнейшие параметры, типа напряжения питания и тип тока ваших приборов!
в смысле такие:
В смысле, наверно
в смысле, если Вы хотите
"Это самое"? :D
а разве ттр не должна быть на нагрузку с постоянным напряжением?
Подключил диод параллельно .вышибает автомат.
Ты диод вероятно неверно подключил.
74610 вот фото
Фото шильдиков пневмореле и оптического датчика выложи.
74610 вот фото
Странное дело. Питание пневмореле ~220В, а ТТР постоянного тока.
Vitali_v
23.03.2024, 15:25
Странное дело. Питание пневмореле ~220В, а ТТР постоянного тока.
Вот и вся причина ))). Всем спасибо!!!