PDA

Просмотр полной версии : ПЛК154 и датчик pt1000



Константин_1
29.02.2024, 13:42
Добрый день

К контроллеру ПЛК154 подключается датчик pt1000. Сконфигурировал вход, но там в параметрах модуля есть не все значения (рис 1). А именно верхнего и нижнего значений.

При отладке программы выясняется, что на вход приходит значение -1#qnan (рис 2). Почитал на форуме, пишут, что это либо из-за обрыва датчика (померили мультиметром, значения показывает), либо при неверно заданных границах измерения (на что я и грешу, потому что, как написал выше, этих параметров нет при настройке).

Может кто-то знает решение проблемы?

kondor3000
29.02.2024, 14:43
Добрый день

К контроллеру ПЛК154 подключается датчик pt1000. Сконфигурировал вход, но там в параметрах модуля есть не все значения (рис 1). А именно верхнего и нижнего значений.

При отладке программы выясняется, что на вход приходит значение -1#qnan (рис 2). Почитал на форуме, пишут, что это либо из-за обрыва датчика (померили мультиметром, значения показывает), либо при неверно заданных границах измерения (на что я и грешу, потому что, как написал выше, этих параметров нет при настройке).

Может кто-то знает решение проблемы?

Руководство пользователя стр. 98- 73989 99 73990

После настройки входов, надо создать загрузочный проект в ПЛК и нажать Старт.

Проверил на ПЛК154УМ, на первом входе настроен Pt100 (подключён Pt100) , на втором настроен Pt1000 (подключён 1,1 КОм) 74006
-1#QNAN если вход не настроен или не подключён датчик. Никаких настроек не делал.