Просмотр полной версии : PT100 - Характеристика "а"
Приветствую всех! И с праздником !
В настройках типа датчика, часто тот же РТ100 указан два раза с разной характеристикой "а" а=0,00385 и а=0,00392 (могу ошибиться - по памяти пишу).
Но покупая датчики, я этой характеристики ни разу на датчиках (в паспорте) не встречал. Ставлю обычно 385... Но эта характеристика что то же значит...
И в догонку: заметил в ПРках исчезли РТ100 - самый массовый датчик отмирает ?
Заранее Благодарен!
Приветствую всех! И с праздником !
В настройках типа датчика, часто тот же РТ100 указан два раза с разной характеристикой "а" а=0,00385 и а=0,00392 (могу ошибиться - по памяти пишу).
Но покупая датчики, я этой характеристики ни разу на датчиках (в паспорте) не встречал. Ставлю обычно 385... Но эта характеристика что то же значит...
И в догонку: заметил в ПРках исчезли РТ100 - самый массовый датчик отмирает ?
Заранее Благодарен!
На сайте в описании пишут:
73840
Насколько я понимаю, это - изменение значения сопротивления на один градус изменения температуры
Сергей0308
23.02.2024, 15:41
Могу добавить, что 100П - это проволочные датчики, а Pt100 - плёночные, то есть создаются напылением.
И, ПР их не поддерживают и никогда не поддерживали. В смысле, что относится к ПР, для их поддержания не так давно, придумали модуль расширения, называется ПРМ-3:
https://owen.ru/product/prm/price
Но цена очень высокая, дороже модуля аналогового ввода МВ110-224.8А почти в 2 раза, по цене на канал измерения:
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485/price
Не знаю, почему так нелогично вышло!
Я вот и заложился с учетом аналоговых входов на ПРке... А теперь надо другие датчики покупать...
kondor3000
23.02.2024, 16:17
И в догонку: заметил в ПРках исчезли РТ100 - самый массовый датчик отмирает ?
У нас вообще не используются ПР, а Pt100 наоборот используются. Всё зависит от требуемой точности измерений.
ПР вообще не является средством измерений и не имеют сертификатов средств измерений, по мне это показометр для домашних поделок, с его плавающими входами
и 2 проводной схемой подключения ТСП.
И в догонку: заметил в ПРках исчезли РТ100 - самый массовый датчик отмирает?
Во! Ещё один такой же вопрос. Он НИКОГДА не поддерживался ПРками. И наконец-то после кучи постов на форуме и, возможно, моей статьи про датчики температуры, это из ПРкой убирают. Вот ссылки:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38812
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37982
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36971
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37244
Ух ты как интересно... Даже не думал об этом... А зачем делать аналоговые входы которые показывают направление ветра ?
Даже не думал об этом... Так это есть в инструкции на ПР (типы поддерживаемых датчиков).
А зачем делать аналоговые входы которые показывают направление ветра ? ЭЭэ.. что? ПРки напрямую ветер никкогда не измеряли. Возможно, стоит корректнее написать вопрос, иронию или сраказм?
Сергей0308
25.02.2024, 20:00
Насчёт направления ветра: совсем недавно на форуме рассматривали датчик для определения направления и скорости ветра, в смысле, датчик очень крутой, без механических вращающийся частей, не чета вашему!
Я согласен про то что надо конкретнее читать инструкцию... Мысли не возникло что РТ100 может не поддерживаться ))
А "ветер" это ирония или сарказм... Но если Вы делаете аналоговый ввод то пусть он измеряет грамотно... Это логично ?
Мне нравится Овен но периодически возникает желание каждому дать в бубен ))
Просто килограмм детских проблем... Извините я пьяный...
Я согласен про то что надо конкретнее читать инструкцию... Мысли не возникло что РТ100 может не поддерживаться ))
А "ветер" это ирония или сарказм... Но если Вы делаете аналоговый ввод то пусть он измеряет грамотно... Это логично ?
Отвечаю цитатой одного из ведущих инженеров по ПРкам - Андрея Николаева из этого поста: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39112&p=429348&viewfull=1#post429348. Там описана ПР205, но смысл ответа тот же.
Захар, тут я с Вами прям не соглашусь.
1. В ПР никогда не поддерживались низкоомные датчики. Связано это с тем, что в устройствах такого класса для измерения используется встроенные в микроконтроллер АЦП. Низкоразрядные и малоточные, чего уж там.
2. 0-300 КОм - это максимальный предел измерения. И для него своя погрешность. Для датчиков Pt1000 мы производим калибровку на заводе с устранением нелинейности в нескольких диапазонах измерения. За счет этого повышая точность измерения. Для того, чтобы применить эти коэффициенты и надо выбирать режим работы аналогового входа не 0-3000 а Pt1000. И получить достаточно неплохую точность.
3. Pt100 на АЦП с таким диапазоном, как и писали, ну не может точно измеряться ну никак. Именно по этому его нет ни в документации ни в конфигурации в режиме работы AI. Для лютых фанатов можно взять макрос Pt100 из библиотеки. Но с точностью все будет как написано.
С какими датчиками и с какой погрешностью будет работать прибор мы пишем во всей документации. Допускаю, что кто-то ее не читает. Ни на сайте, ни в каталоге, ни в РЭ. Но тут какими буквами не пиши крупными - не читают...
P.S.: Для случаев, когда нужно точно измерять температуру был сделан модуль ПРМ-3. Там ТРМ-ные входы. Хоть термопары измеряйте. И все достаточно точно.