PDA

Просмотр полной версии : Ошибка при конфигурировании MU210_403



FreddyRost
22.02.2024, 11:58
Здравствуйте!

Есть ПЛК200 + MU210_403. При конфигурировании обмена возникает ошибка "Шина не запущена. Данные значения возможно неактуальны"
Руководствовался инструкцией на Youtube "Вебинар "Настройка обмена по протоколу Modbus в CODESYS V3.5"". В данном видео начиная с 42 минуты показана настройка обмена по шаблонам.
Подскажите куда смотреть? Вроде все делал как в видео, а висит ошибка?

FreddyRost
22.02.2024, 12:45
Вот...Конфигурация сети модуля и пинг модуля через ПЛК. Архив с проектом также здесь..

FreddyRost
22.02.2024, 13:35
Обнаружил следующее
На борту ПЛК 200 есть два порта Ethernet 1 и Ethernet 2. Мой ПК с Codesys подключен к Ethernet 1 а модуль к Ethernet 2 на ПЛК... Но если отключить мой ПК от Ethernet 1 и подключить на этот порт модуль - ошибка исчезает и включается первый выход на модуле (так написан код программы..) . Но ведь в проекте в свойствах интерфейса Ethernet указано, что обмен будет идти по Ethernet 2...

Такой еще момент....Если подключить ПК к Ethernet 1 на ПЛК - он пингуется. Если подключить мой ПК к Ethernet 2 на ПЛК - он НЕ пингуется...

FreddyRost
22.02.2024, 13:45
У модуля 9 адрес, у плк какие адреса

У ПЛК на Ethernet 1 - 192.168.0.29 на Ethernet 2 - 192.168.0.8 Таким образом, на ПЛК 8-й, на модуле 9-й...модуль подключен к Ethernet 2 ПЛК

FreddyRost
22.02.2024, 13:53
Вот свойства интерфейса ethernet в пректе

capzap
22.02.2024, 14:17
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36451&p=383113&viewfull=1#post383113

FreddyRost
22.02.2024, 15:01
Разнес интерфейсы Ethernet 1 и Ethernet 2 в разные подсети (в 0-ю и 73-ю соответственно). Результат тат же... Привожу принтскрины конфигураций сетевых интерфейсов ПЛК и модуля, конфигурацию Ethernet в проекте...может глаз замылился. Подскажите.


У ПЛК адрес 192.168.73.8. У модуля адрес 192.168.73.9
Адрес для порта с ПК 192.168.0.29

capzap
22.02.2024, 15:07
Начните снова с пинга, ещё влиять может кабель патч или кросс

FreddyRost
22.02.2024, 15:16
Скажите, порт Ethernet 2 на ПЛК должен же пинговаться? У меня он не пингуется. Кабель напрямую подключен
ПК - 192.168.73.100
Ethernet 2 на ПЛК 192.168.73.8

не пингуется

Меняю
ПК - 192.168.0.100
Подключаюсь к Ethernet 1 на ПЛК - 192.168.0.29
пингуется....

FreddyRost
22.02.2024, 15:24
Вопрос
Оба интерфейса ПЛК должны пинговаться с ПК или только Ethernet 1?

Емельянов Кирилл
23.02.2024, 07:29
с 16-ой маской те адреса которые вы задали будут в одной подсети