PDA

Просмотр полной версии : Измерение разряжения воздуха



Newcomer
12.02.2024, 09:28
Добрый день

Можно ли использовать датчики дифференциального давления для измерение разряжения воздуха ? Диапазон измерения небольшой: 0,5...1.0 атм.

maximov2009
12.02.2024, 10:59
Добрый день.
Может Вы вот это имели ввиду: Тягонапоромер?
https://owen.ru/product/tyagonaporomer_tyagomer_perepadomer_PD150_dlya_ven tsistem_kotelnyh

С уважением.

Newcomer
12.02.2024, 11:23
Добрый день.
Может Вы вот это имели ввиду: Тягонапоромер?
https://owen.ru/product/tyagonaporomer_tyagomer_perepadomer_PD150_dlya_ven tsistem_kotelnyh

С уважением.

Что-то дороговато.

1exan
12.02.2024, 12:29
Что-то дороговато.

Как вариант ПД100И-ДВ0,01-871-0,25 (https://owen.ru/product/preobrazovateli_na_nizkie_davleniya_pd100/modification_wizard)

Newcomer
12.02.2024, 13:42
Как вариант ПД100И-ДВ0,01-871-0,25 (https://owen.ru/product/preobrazovateli_na_nizkie_davleniya_pd100/modification_wizard)

Правильно я понимаю, что если у датчика ДИВ ВПИ = 50 КПа, то НПИ = -50 КПа и -50 КПа будет соответствовать ток 4 мА, а 50 КПа - 20 мА.

Николай Суриков
12.02.2024, 13:46
Правильно я понимаю, что если у датчика ДИВ ВПИ = 50 КПа, то НПИ = -50 КПа и -50 КПа будет соответствовать ток 4 мА, а 50 КПа - 20 мА.

Да, верно. При атмосферном давлении (0 кПа) будет 12мА.

Newcomer
13.02.2024, 11:58
Да, верно. При атмосферном давлении (0 кПа) будет 12мА.

Характеристика будет точно такая как на картинке ?