Здравствуйте! Имеется вот такой прибор Remote LPC 0.2µm https://www.golighthouse.com/en/liquid-particle-counters/remote/. Основной интерфейс работы RS485 Modbus ASCII.
Настроил опрос всех тегов в OPC Server - все прекрасно работает, уже готовился сделать мнемосхему в MasterScada 3.13, но при повторном подаче питания на другом рабочем месте связь по Modbus пропала. Пробовал разные скорости подключения, менял преобразователь RS485-USB - все глухо.
В режиме настройки прибора по RS232 через HyperTerminal связь есть, данные получить можно, но это не так удобно как из OPC Server.
Знающие люди сказали, что прибор может накапливать статику и ему нужно заземление, хотя на корпусе нет клеммы заземления и заземляется он по сути от ПК.
Могло что нибудь прилететь на RS485 и он отъехал в "электронный рай"?
К производителю не обратиться из-за санкций.
Спасибо.

In_Da_Cher_A
09.02.2024, 13:15
Могло что нибудьмогло

преобразователь RS485-USBспалили свой порт юсб

при повторном подаче питания на другом рабочем месте связь по Modbus пропала....хотя на корпусе нет клеммы заземления и заземляется он по сути от ПК.отсутствие гальванической развязки преобразователя приводит к выходу из строя подключённых устройств

К производителю не обратиться из-за санкций.поддерживайте Российского производителя

но это не так удобновыход 4-20 цепляйте к ПР пр-ва ОВЕН и считывайте уже с ПР

fizhimik
09.02.2024, 13:48
Спасибо за ответ! Видимо будем писать логи через Kitty по RS232.


отсутствие гальванической развязки преобразователя приводит к выходу из строя подключённых устройств
Устройство комплектуется преобразователем от производителя


поддерживайте Российского производителя
не производится в РФ


выход 4-20 цепляйте к ПР пр-ва ОВЕН и считывайте уже с ПР
Наш вариант прибора без 4-20 к сожалению

In_Da_Cher_A
09.02.2024, 14:03
Устройство комплектуется преобразователем от производителяну вам подсунули такое же китайское дешёвое одноразовое. Один раз оно и сработало

не производится в РФя про ПР

Наш вариант прибора без 4-20 к сожалениюгде вы его взяли тогда?

fizhimik
09.02.2024, 14:24
ну вам подсунули такое же китайское дешёвое одноразовое. Один раз оно и сработало
Не знаю, преобразователь фирменный, разведен под прибор с разъемом подключения RJ45. Связь пропала когда прибор работал целый день, затем был переподключен. До это его активно "тыркали" для настройки, подключения к жидкостному насосу...

где вы его взяли тогда
Communication Output Options:4-20mA Output or Modbus
4-20 это опция или-или, наш вариант без 4-20

In_Da_Cher_A
09.02.2024, 14:48
затем был переподключен.ну вот все переподключения лучше делать в выключенном состоянии

его активно "тыркали"ну вот не выдержал

наш варианттак вот и непонятно - где вы сейчас взяли досанкционный прибор и не использовали его ещё ни разу

а он сканером модбас каким нибуль "пингуется" по его адресу? или вы его замучиили наглушняк?

fizhimik
09.02.2024, 16:10
так вот и непонятно - где вы сейчас взяли досанкционный прибор и не использовали его ещё ни разуна эту тему не готов дискутировать/распространятся

а он сканером модбас каким нибуль "пингуется" по его адресу? или вы его замучиили наглушняк?Не пингуется, родное ПО его то же не видит

IVM
09.02.2024, 16:50
4-20 это опция или-или, наш вариант без 4-20

Твой, что на первой картинке, а 4...20 мА - на второй.

fizhimik
09.02.2024, 17:09
Твой, что на первой картинке, а 4...20 мА - на второй.

Мой который на первой картинке (левая картинка).

МихаилГл
09.02.2024, 17:40
Санкционку привозят из Казахстана, 99%.

fizhimik
09.02.2024, 17:50
Санкционку привозят из Казахстана, 99%.

Не пали контору))

fizhimik
12.02.2024, 17:18
UPDATE.
Я не понял в чем прикол но RS485 жив! То ли сдох оригинальный преобразователь, то ли у в инструкции ошибка по полярности А и В.
Решил перепроверить есть ли напруга на RS485 - оказывается есть, только полярность не та что в инструкции к прибору. Приятный сюрприз. Заодно и узнали как по RS232 прибор настраивать. Всем спасибо за беседу.

МихаилГл
12.02.2024, 17:29
UPDATE.
Я не понял в чем прикол но RS485 жив! То ли сдох оригинальный преобразователь, то ли у в инструкции ошибка по полярности А и В.
Решил перепроверить есть ли напруга на RS485 - оказывается есть, только полярность не та что в инструкции к прибору. Приятный сюрприз. Заодно и узнали как по RS232 прибор настраивать. Всем спасибо за беседу.

Так полярность это самая первая вещь, которую надо проверять. У шнайдера, например, инвертированное обозначение линий а и в. Всегда надо проверять и так и эдак, если не заработало.

fizhimik
12.02.2024, 17:35
Так полярность это самая первая вещь, которую надо проверять. У шнайдера, например, инвертированное обозначение линий а и в. Всегда надо проверять и так и эдак, если не заработало.

Вот буду знать теперь, работал только с ОВЕН и ЭЛЕМЕР.