Вход

Просмотр полной версии : Сбрасфваются эенргонезависимые переменные в пр200



MAXIM_DON
01.02.2024, 21:08
При снятии питания с реле сбрасываются энергонезависимые переменные "целочисленные" , может быть такое от
прошивки кривой,если да, то как откатить до предыдущей?

keysansa
01.02.2024, 21:34
Для начала, надо бы код, как вы эти переменнные читаете и пишете.

kondor3000
01.02.2024, 21:35
При снятии питания с реле сбрасываются энергонезависимые переменные "целочисленные" , может быть такое от
прошивки кривой,если да, то как откатить до предыдущей?

Скорее всего у вас переменные перезаписываются в программе или мастером сети. Выкладывайте проект.

MAXIM_DON
01.02.2024, 21:47
Для начала, надо бы код, как вы эти переменнные читаете и пишете.

С панели реле вводится значение во входную переменную,далее идет сравнение с др.переменной,на выходе булево значение. К сети не подключено.

kondor3000
01.02.2024, 22:09
С панели реле вводится значение во входную переменную,далее идет сравнение с др.переменной,на выходе булево значение. К сети не подключено.

Это просто атас, кто мастер и кто слейв? Какая переменная сбрасывается? Та что с панели записывается?
Так её панель и перезаписывает, при включении.
Если вы хотите получить внятный ответ, то задавайте внятные вопросы, подробно, со скринами, а лучше проекты выложить.

Здесь пример как сохранять или обнулять сетевые переменные, при включении ПР https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39029&p=427519#post427519

CleanS
02.02.2024, 09:23
А как на счёт энергонезависимости переменной в настройках?
Там в соответствующем чек-боксе галочка стоит?

MAXIM_DON
02.02.2024, 13:13
К реле не подключено не одно ведомое или ведущее устройство,значение уставок вносится в реле вручную через экран,но...... сегодня все работает и не сбрасывает внесенные значения,что за глюк был я Х его знает.

MAXIM_DON
02.02.2024, 13:14
Да ,стоит,все везде стоит.

Cs-Cs
02.02.2024, 16:52
Недавно (тему НЕ найду) была проблема с OwenLogic: из-за кривого обновления сбрасывались энергонезависимые переменные именно в ПР200.
Посмотри вот тут свою версию OwenLogic: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/infoOf2_5.html.
Проблемы были до версии "Релиз 2.5.341, 30 ноября 2023". Там так и написано:

Встроенное ПО прибора ПР200 v2.59:
Исправлено некоректное сохранение retain-переменных