KRUPSKIY
30.01.2024, 16:30
ПР200 с питанием 220в. Дискретные входы DI1-8 подключены по типовой схеме, т.е. на общий входов подается N 220в, и на воды-L 220в, сухой контакт.
Если при подключении щита будет перепутано подключение L и N, не критично ?

МихаилГл
30.01.2024, 16:39
Если и питание самого пр и одновременно входов выходов, думаю некритично. Если же будет стоять в 3хфазном шкафу, то критично.

KRUPSKIY
30.01.2024, 16:42
Шкаф однофазный, имею в виду именно подключение вводных клемм. Остальная разводка в шкафу-все по типовой схеме.

МихаилГл
30.01.2024, 16:44
Если ноль питания и ноль общий входов выходов не связаны внутри пр, то без разницы. Главное ноль и землю не перемычить потом, иначе бадабум.

АРТ.Кар 64
30.01.2024, 18:29
Вопрос классный.
Вообще-то ничего страшного не случиться,если шкаф "заземлён",а не "занулён".Если "занулён"-то может "током укусить". То таких схем я уже давно не видел.
И (моё мнение) лучше использовать оборудование на 24В. Ведь если на БП перепутать "фазу-ноль" то положение выхода "+/-" не изменится.

МихаилГл
30.01.2024, 18:33
В пром шкафах очень часто ноль и землю объединяют шиной. У нас на сборке шкафов такое делают часто. На обогатительной, где раньше работал, это тоже делалось.

KRUPSKIY
30.01.2024, 18:56
Я про то, не сгорит ли ПР, если в типовой схеме поменять фазу и ноль одновременно на разьеме питания о диск ретных входах

МихаилГл
30.01.2024, 19:47
Я про то, не сгорит ли ПР, если в типовой схеме поменять фазу и ноль одновременно на разьеме питания о диск ретных входах

Нет, там же синусоида, главное не заземляй шкаф, мало ли что. Попасть землёй на ноль это можно, а фазой это бах...

АРТ.Кар 64
30.01.2024, 20:14
Да. Но "заземление" может быть и ни при чём..Ход мысли....
На Сом-мы подключаем "ноль" с того шкафа,где ПР. А "фазы" берём с другого шкафа.,подключаем через контакт датчика и подключаем на Di ПР
То есть практически датчик подключен не по "2-х проводке", а по "однопроводке". Вот тут нужно быть предельно внимательным.
"Небо в алмазах" будет обеспечено.
Но отключить напряжение а шкафу, где ПР и чтобы напряжение оставалось на DI-такого явно никто себе не позволит.
Впрочем при организации "межщитовых связей " такое бывает. По этому лучше " цепи управления" защищать "отдельным автоматом" и делать по 2-х проводке.
Иначе....
Если же мы что-то перепутали и на Сом подали "фазу"-то ситуация
1.На DI- приходи "ноль" -работает
2.На DI-приходит "одноимённая фаза"-просто не работает
3.На DI-приходит "разноимённая фаза"- жаль ПР-ку.

pkl
31.01.2024, 08:04
Да. Но "заземление" может быть и ни при чём..Ход мысли....
На Сом-мы подключаем "ноль" с того шкафа,где ПР. А "фазы" берём с другого шкафа.,подключаем через контакт датчика и подключаем на Di ПР

Ссаными тряпками гнать такого проектировщика.

МихаилГл
31.01.2024, 08:13
Ссаными тряпками гнать такого проектировщика.

Помню был случай...
В АБК ТОПАС очистные с датчиками уровня. Замеряем напряжение между 0 и землей - 150 вольт... Ноль шел из щита обогатительной, земля местная. Весело было.

In_Da_Cher_A
31.01.2024, 11:46
питание от 220 всякой электротехники может быть только после онлайн ИБП
все другие варианты - лотерея

Eugene.A
31.01.2024, 12:34
питание от 220 всякой электротехники может быть только после онлайн ИБП
все другие варианты - лотерея

А сам онлайн ИБП от чего питать? А ведь он может быть дороже того, что питает.

In_Da_Cher_A
31.01.2024, 13:34
А сам онлайн ИБП от чего питать? А ведь он может быть дороже того, что питает.любишь кроить? ну тогда люби и попадать

MACTEP-RH
31.01.2024, 14:29
В пром шкафах очень часто ноль и землю объединяют шиной. У нас на сборке шкафов такое делают часто. На обогатительной, где раньше работал, это тоже делалось.
В правилах четко описано, когда землю и ноль можно соединять на общую шину. (питающий ноль больше или равен: медь 10 квадрат, алюминий 16). Вряд ли шкафы с ПРками подключают такими кабелями.

Ну и по теме: Приходящую фазу с другого шкафа лучше продублировать дополнительным реле.
И каким образом в шкафу может поменяться фаза и ноль, вы что, шкаф вилкой подключаете?

МихаилГл
31.01.2024, 16:02
В правилах четко описано, когда землю и ноль можно соединять на общую шину. (питающий ноль больше или равен: медь 10 квадрат, алюминий 16). Вряд ли шкафы с ПРками подключают такими кабелями.

Ну и по теме: Приходящую фазу с другого шкафа лучше продублировать дополнительным реле.
И каким образом в шкафу может поменяться фаза и ноль, вы что, шкаф вилкой подключаете?

А при чем тут питающий кабель шкафа и питающий кабель элемента в самом шкафу. А схем питания согласно ПУЭ достаточно... TN-C, TN-S, TN-C-S. Не говоря о IT

Eugene.A
31.01.2024, 16:32
любишь кроить? ну тогда люби и попадать

Ни хрена не понял.

АРТ.Кар 64
31.01.2024, 17:05
Ссаными тряпками гнать такого проектировщика.


Явно же такого делать (даже в кошмарном сне никто не будет,а проектировать и тем паче) Но факт остаётся фактом
Раз начали что-то путать-то путать можно и дальше...А именно...
В одном кабеле ,проложенном между шкафами ) задействовать не только DI,но и DO
Вот тут действительно...Если что-то перепутать-то можно увидеть "Фейерверк в Шанхае".
Что бы не было подобного -первую заповедь злектрика,а именно "Перед подачей напряжения убедись в правильности сборки эл.цепей" надо чтить твёрдо.