Просмотр полной версии : Индуктивный датчик для ПР200



KRUPSKIY
30.01.2024, 06:08
Помогите пожалуйста с выбором индуктивного датчика для ПР200 с питанием 220 в. Необходимо на DI7 подавать напряжение 220 в с линии L. Ноль N заведён на общий DI5-DI8. Есть ли датчики с питанием АС 220 в и независимым сухим контактом ? Или датчики с питанием АС 220в и выходом 220 ?

maximov2009
30.01.2024, 06:41
Добрый ден.
https://owen.ru/product/beskontaktnie_induktivnie_datchiki_kippribor
20…250 VAC

3-проводная(2)

NO

25 Гц

LA12M-60.4A1.U7.K

Это оттуда по ссылки. Подбирайте какой Вам нужен диаметр и тип выхода.
С уважением.

KRUPSKIY
30.01.2024, 06:54
Спасибо за ссылку. Вопрос. На схеме включения показана нагрузка как резистор. Будет ли адекватно работать, если выход датчика просто подключить к DI7 или потребуется дополнительная нагрузка?

МихаилГл
30.01.2024, 07:03
Спасибо за ссылку. Вопрос. На схеме включения показана нагрузка как резистор. Будет ли адекватно работать, если выход датчика просто подключить к DI7 или потребуется дополнительная нагрузка?

Нагрузка на схеме это условное обозначение вторичного прибора, в данном случае ПЛК или реле.

KRUPSKIY
30.01.2024, 07:07
Т.е. можно выход датчика подать прямо на вход ПР ?

МихаилГл
30.01.2024, 07:14
Т.е. можно выход датчика подать прямо на вход ПР ?
Вот по вашему вопросу
73183

Павел Братковский
30.01.2024, 07:15
Т.е. можно выход датчика подать прямо на вход ПР ?

да, что за сомнения?

МихаилГл
30.01.2024, 07:17
да, что за сомнения?

Вы сомневаетесь в наших деньгах?
Оставьте сомнееееенья...

Так в 12 стульях?

KRUPSKIY
30.01.2024, 07:23
Благодарю за информацию. А что сомневаюсь- надо 15 датчиков, боялся ошибиться.

МихаилГл
30.01.2024, 07:26
Благодарю за информацию. А что сомневаюсь- надо 15 датчиков, боялся ошибиться.

Так для начала желательно иметь какую никакую схему подключения...

Cs-Cs
30.01.2024, 10:55
...а для чего такие датчики?
И почему на 220, а не на 24?
И почему к ПРке? В смысле, там же обычно входов-выходов мало...

KRUPSKIY
30.01.2024, 12:26
Шкаф уже собран и на объекте. Собирал другой человек. Моя задача добавить датчик.

AAA1
30.01.2024, 15:33
Спасибо за ссылку. Вопрос. На схеме включения показана нагрузка как резистор. Будет ли адекватно работать, если выход датчика просто подключить к DI7 или потребуется дополнительная нагрузка?

Был такой случай. С нагрузкой (лампочкой) работает, но дело в утечке через датчик и на ПР200 не работало, зашунтировал резистором - полёт нормальный.

KRUPSKIY
31.01.2024, 05:40
А какой резистор ставил?

AAA1
31.01.2024, 10:55
А какой резистор ставил?

Не помню точно. Проверь с таким: 43кОм, 2Вт

KRUPSKIY
09.06.2024, 13:02
Я правильно понял что в схеме в качестве нагрузки надо резистор на 43ком. Или можно и без него? То есть датчик будет питаться током через вход реле ?