Помогите пожалуйста с выбором индуктивного датчика для ПР200 с питанием 220 в. Необходимо на DI7 подавать напряжение 220 в с линии L. Ноль N заведён на общий DI5-DI8. Есть ли датчики с питанием АС 220 в и независимым сухим контактом ? Или датчики с питанием АС 220в и выходом 220 ?
maximov2009
30.01.2024, 06:41
Добрый ден.
https://owen.ru/product/beskontaktnie_induktivnie_datchiki_kippribor
20…250 VAC
3-проводная(2)
NO
25 Гц
LA12M-60.4A1.U7.K
Это оттуда по ссылки. Подбирайте какой Вам нужен диаметр и тип выхода.
С уважением.
KRUPSKIY
30.01.2024, 06:54
Спасибо за ссылку. Вопрос. На схеме включения показана нагрузка как резистор. Будет ли адекватно работать, если выход датчика просто подключить к DI7 или потребуется дополнительная нагрузка?
МихаилГл
30.01.2024, 07:03
Спасибо за ссылку. Вопрос. На схеме включения показана нагрузка как резистор. Будет ли адекватно работать, если выход датчика просто подключить к DI7 или потребуется дополнительная нагрузка?
Нагрузка на схеме это условное обозначение вторичного прибора, в данном случае ПЛК или реле.
KRUPSKIY
30.01.2024, 07:07
Т.е. можно выход датчика подать прямо на вход ПР ?
МихаилГл
30.01.2024, 07:14
Т.е. можно выход датчика подать прямо на вход ПР ?
Вот по вашему вопросу
73183
Павел Братковский
30.01.2024, 07:15
Т.е. можно выход датчика подать прямо на вход ПР ?
да, что за сомнения?
МихаилГл
30.01.2024, 07:17
да, что за сомнения?
Вы сомневаетесь в наших деньгах?
Оставьте сомнееееенья...
Так в 12 стульях?
KRUPSKIY
30.01.2024, 07:23
Благодарю за информацию. А что сомневаюсь- надо 15 датчиков, боялся ошибиться.
МихаилГл
30.01.2024, 07:26
Благодарю за информацию. А что сомневаюсь- надо 15 датчиков, боялся ошибиться.
Так для начала желательно иметь какую никакую схему подключения...
...а для чего такие датчики?
И почему на 220, а не на 24?
И почему к ПРке? В смысле, там же обычно входов-выходов мало...
KRUPSKIY
30.01.2024, 12:26
Шкаф уже собран и на объекте. Собирал другой человек. Моя задача добавить датчик.
Спасибо за ссылку. Вопрос. На схеме включения показана нагрузка как резистор. Будет ли адекватно работать, если выход датчика просто подключить к DI7 или потребуется дополнительная нагрузка?
Был такой случай. С нагрузкой (лампочкой) работает, но дело в утечке через датчик и на ПР200 не работало, зашунтировал резистором - полёт нормальный.
KRUPSKIY
31.01.2024, 05:40
А какой резистор ставил?
А какой резистор ставил?
Не помню точно. Проверь с таким: 43кОм, 2Вт
KRUPSKIY
09.06.2024, 13:02
Я правильно понял что в схеме в качестве нагрузки надо резистор на 43ком. Или можно и без него? То есть датчик будет питаться током через вход реле ?