Просмотр полной версии : ПР103 в режиме slave по Ethernet
Здравствуйте! В настройках прибора не смог найти, как задать слейву интерфейс, в настройках rs485-1 и 2 есть slave ID, в мастере тоже можно поменять настройки интерфейса. Подскажите, как реализовать slave по езернету? Где присваивать адреса регистрам?
Адреса здесь
72848
в качестве ID выступает IP-адрес ПР-ки
Примерно разобрался, спасибо. Я правильно понял, что адреса одни и те же, если будет 2 слейва? То есть я могу мастером читать по rs-у и другим мастером по эзернет одни и те же регистры?
Примерно разобрался, спасибо. Я правильно понял, что адреса одни и те же, если будет 2 слейва? То есть я могу мастером читать по rs-у и другим мастером по эзернет одни и те же регистры?
Да, область переменных slave общая для вех интерфейсов (но для OwenCloud по-моему можно ограничить доступ к отдельным переменным)
Да, область переменных slave общая для вех интерфейсов (но для OwenCloud по-моему можно ограничить доступ к отдельным переменным)
Спасибо за ответ!