Просмотр полной версии : МУ110 с ПЛК210 "Шина не запущена"



KYakovlev
18.12.2023, 15:17
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой: пытаюсь подключить модуль дискретного вывода МУ110-224.16Р к ПЛК210-03 через RS-485 в CodeSys.
Всего неделю назад познакомился с этим ПЛК, МУ и средой разработки, изучаю с нуля.
Тестовый проект, активирующий определённый выход на МУ, почему-то не работает. В пункте "ModbusGenericSerialSlave Соотнесение входов/выходов" на slave устройстве горит надпись "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны".
Подскажите, в чём здесь проблема и как её решить?

Евгений Кислов
18.12.2023, 15:45
Добрый день.

1. У вас в узле Modbus COM некорректные настройки. Порт ПЛК с ID = 1 - это RS-232.
См. идентификаторы COM-портов ПЛК на вкладке Device - Информация.
Проверьте, что у модуля тоже настройки 9600-8-EVEN-1 и что вы перезагружали его после того, как настроили.

2. В узле Modbus Master установите галочку Автоперезапуск соединения.

KYakovlev
18.12.2023, 16:07
Проверьте, что у модуля тоже настройки 9600-8-EVEN-1 и что вы перезагружали его после того, как настроили.

А где это можно проверить и настроить?

Евгений Кислов
18.12.2023, 16:15
А где это можно проверить и настроить?

В конфигураторе.
В зависимости от даты выхода прибора (и его аппаратной ревизии) нужно использовать разные конфигураторы:
https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485

KYakovlev
18.12.2023, 16:20
Т.е. мне нужно МУ110 каким-то образом подключить к ПК, зайти в OWEN Configurator и проверить настройки там?
А как мне это сделать, я на нём никаких разъёмов не вижу, только клеммы с винтами для подключения проводов к выходным устройствам от него?

Евгений Кислов
18.12.2023, 16:26
Т.е. мне нужно МУ110 каким-то образом подключить к ПК, зайти в OWEN Configurator и проверить настройки там?
А как мне это сделать, я на нём никаких разъёмов не вижу, только клеммы с винтами для подключения проводов к выходным устройствам от него?

Подключив модуль к ПК с помощью конвертера интерфейсов RS-485/USB - например, ОВЕН АС4:
https://owen.ru/product/as4m

Если вы еще не настраивали модули - то у него контроль четности NONE, а не EVEN, как задано у вас в Modbus COM в CODESYS.

KYakovlev
21.12.2023, 12:41
Спасибо, помогло!