Просмотр полной версии : Получение температуры ДТПК011
aposternak35
04.12.2023, 13:08
Всем привет. Возник вопрос по тому как получать температуру с ДТПК011. Подключен к входу на MV210-101. Получаю на модуль нереальную температуру ~ -1Е. 72095
На скрине это 3 вход.
aposternak35
04.12.2023, 13:19
На схеме 3 вход72096
kondor3000
04.12.2023, 14:41
Всем привет. Возник вопрос по тому как получать температуру с ДТПК011. Подключен к входу на MV210-101. Получаю на модуль нереальную температуру ~ -1Е. 72095
На скрине это 3 вход.
Наверное не на модуль, а в плк вы получаете типа -8.27 e+035, в таких случаях надо переставить регистры в переменной Float. При условии что модуль настроен и датчик подключён правильно.
А вообще надо выкладывать скрины настроек модуля и ПЛК и скрины в работе.
aposternak35
05.12.2023, 12:28
Поменял вчера в конфигурации модуля тип датчика и температура стала выводиться корректно72140