Просмотр полной версии : Выгрузить проект из плк210-2?
Sannariok
15.11.2023, 06:11
Добрый день, ситуация следующая:
Необходимо выгрузить проект из плк210-2, не знаю есть исходный код там или нет его, но давайте думать от худшего, его там нет.
Вопрос следующий
Есть ли хоть какой-то вариант выгрузить из контроллера проект, пускай даже только скомпилируемые файлы и загрузи из на другой ТАКОЙ ЖЕ плк210-2, чтобы это все дело работало?
Евгений Кислов
15.11.2023, 06:23
Добрый день, ситуация следующая:
Необходимо выгрузить проект из плк210-2, не знаю есть исходный код там или нет его, но давайте думать от худшего, его там нет.
Вопрос следующий
Есть ли хоть какой-то вариант выгрузить из контроллера проект, пускай даже только скомпилируемые файлы и загрузи из на другой ТАКОЙ ЖЕ плк210-2, чтобы это все дело работало?
Добрый день.
Да, через web-конфигуратор (Система - Резервное копирование).
https://youtu.be/9SWzw6XEXiE?si=oOkxpFcnaHEZ3N_X
Sannariok
16.11.2023, 04:44
А если контроллер сейчас в процессе работы (выполнения проекта) то если я через веб-интерфейс буду с ним работать, процесс выполнения проекта не остановится?
Спасибо за помощь!!!
Евгений Кислов
16.11.2023, 06:13
А если контроллер сейчас в процессе работы (выполнения проекта) то если я через веб-интерфейс буду с ним работать, процесс выполнения проекта не остановится?
Спасибо за помощь!!!
Самое подключение к web-конфигуратору и переход по вкладкам не повлияет на работу проекта.
Но в момент снятия резервной копии выполнение проекта будет приостановлено на несколько секунд.
Sannariok
16.11.2023, 16:01
Прошу прощения за назойливость, но тем не менее я в такой ситуации что конкретнее в документации узнать не смогу, поэтому тут на форуме надоедаю...
тем не менее если процесс проекта приостановится на несколько секунд это будет обозначать то, что он вернётся к выполнению без дополнительных вмешательств по настройке самого проекта или есть шанс что потребуется?
Евгений Кислов
16.11.2023, 16:14
Прошу прощения за назойливость, но тем не менее я в такой ситуации что конкретнее в документации узнать не смогу, поэтому тут на форуме надоедаю...
тем не менее если процесс проекта приостановится на несколько секунд это будет обозначать то, что он вернётся к выполнению без дополнительных вмешательств по настройке самого проекта или есть шанс что потребуется?
Он вернётся к выполнению без дополнительных вмешательств по настройке самого проекта.
Dead Kid
04.04.2024, 08:51
Здравствуйте. Заказчик попросил модифицировать старую программу на ПЛК210, которую делала давно другая компания. Скачал по инструкции резервную копию, а там в папке PlcLogic есть только Application.app, Application.crc и папка веб визуализации. Отсюда нельзя вытащить исходный код?
МихаилГл
04.04.2024, 09:08
Пусть заказчик и предоставит его для начала. А если подрядчик исходник не загрузил, то ничего не получится.
Евгений Кислов
04.04.2024, 09:11
Добрый день.
Здравствуйте. Заказчик попросил модифицировать старую программу на ПЛК210, которую делала давно другая компания. Скачал по инструкции резервную копию, а там в папке PlcLogic есть только Application.app, Application.crc и папка веб визуализации. Отсюда нельзя вытащить исходный код?
Нельзя.
Andrei1401
03.02.2025, 17:57
Подскажите пожалуйста. Случайно удалил проект с написанной программой с ноутбука, но он остался в контроллере. Можно ли его от туда выгрузить? Контроллер ПЛК210.
Евгений Кислов
03.02.2025, 18:23
Подскажите пожалуйста. Случайно удалил проект с написанной программой с ноутбука, но он остался в контроллере. Можно ли его от туда выгрузить? Контроллер ПЛК210.
Если вы не выполняли команду Онлайн - Загрузка исходного кода на подсоединенное устройство, то выгрузить проект в редактируемом виде нельзя.