Вечер добрый. Появилась проблема, пока не знаю как к ней подступиться. ПЛК и панель обмен по Ethernet, так же по Ethernet идет обмен с тремя модулями, кроме того по RS485-2 подключены датчики ПВТ100. Ситуация следующая. При подаче питания на ПЛК и панель, ПЛК прогружается где-то 1мин и спустя примерно 5сек появляется изображение на панели с корректными числовыми значениями, загружаемыми из энергонезависимой памяти панели (использую функц. область с режимом "после включения питания") . Это нормальный ход событий. Иногда при включении установки после прогрузки ПЛК (~60сек.) панель продолжает грузится 2, 3 мин. после чего числовые значения, которые хранятся в энергонезависимой памяти панели не отображаются, а вместо них отображаются нули. При всем при этом ПЛК прекращает опрос датчиков ПВТ100, подключенных по RS485-2. Пока выходим из положения снимая/подавая питание на панель, контроллер можно не перезагружать. После одного, двух, а то и трех попыток панель опять включается нормально до следующего случая. На, что следует обратить внимание?

In_Da_Cher_A
10.11.2023, 17:50
не разводите зоопарк интерфейсов и железа, панель этого не тянет
панель- плк это одна история
плк - модули-датчики - это другая история
вы можете долго выискивать проблемное место, "слушая" и сканируя модбас, но этого не будет стоить потерь времени
плюс давно известен факт "странного" поведения мастера панели при подаче питания или перезагрузке проекта

kondor3000
10.11.2023, 18:20
Панели загрузиться надо секунд 30, если она не грузится ( долго не появляются цифры), значит нет связи ( плохая связь с ПЛК, модулями) копайте в эту сторону сначала.
Замените кабель связи, проверьте заземление и экраны кабелей, устраните помехи от частотников ( если есть) и помехи по питанию, заменой БП (в том числе и БП ПЛК и модулей) поставьте фильтры по питанию.
По RS485 поставьте резисторы 120 Ом.